Помощь по электрике (диф.защита).

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Сталь Буд
Сообщения: 1141
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 14:21
Откуда: Киев

Помощь по электрике

Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 22:37

Вольт-Ампер писал(а):
Сталь Буд писал(а):...на кой хрен туды насос мастырить?
Чтобы заземлить его нах:)) очевидно же!
Без УЗО!? НепорядокЪ

Сталь Буд
Сообщения: 1141
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 14:21
Откуда: Киев

Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 22:44

А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 15 ноя 2016, 22:50

Сталь Буд писал(а):А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!
Хорошо что унитаз керамический, ато яйца в виде заземлителя... не комильфо!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 03:12

писал(а):Сразу нельзя было написать?:))

Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Ремонт-мастер
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 14:59
Откуда: Киев

Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 04:39

писал(а):
писал(а):Сразу нельзя было написать?:))

Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипать
Хотя еслиб был заземляющий почему не разводили по всем розкткам

Ремонт-мастер
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 14:59
Откуда: Киев

Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 04:44

писал(а):
Ремонт-мастер писал(а):Проблема в том что у гарячей давление 5-6 кг и температура бывает под 90' а холодная гдето 2 максимум 3 атм. И отрегулировать смешение нормальной темпер, проблемно нехватает напора холодн.
Это не в Киеве здесь редуктора не ставят
Дык редуктор на горячую воду решит вопрос, на кой хрен туды насос мастырить?
Кстати вариант, если только редуктор расчитан на такую температуру в магистрали?

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 05:08

Ремонт-мастер писал(а):
писал(а):
писал(а):Сразу нельзя было написать?:))

Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипать
Хотя еслиб был заземляющий почему не разводили по всем розкткам
Сколько этажей в доме?Эл.снабжение многоэтажек осуществляется 380в.Т.е. в стояке должно быть либо 4 провода(3ф и PEN проводник),либо 5 проводов(3ф+N+PE).
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 05:24

В старых многоэтажках защитный ноль был только где были эл.плиты(без газа).
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 05:46

Ремонт-мастер писал(а):Ребят помогите советом!)
В старых домах заземления нет есть зануление будет ли работать узо или дифавтоматы в санузле хотят ставить болер и насос для поднятия давления холодной воды, в таких случаях защита полюбому нужна?
А Ты проверь,будет ли работать.Пальчиком дотронься.......
:aggress:

Ремонт-мастер
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 14:59
Откуда: Киев

Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 05:46

писал(а):
Ремонт-мастер писал(а):
писал(а):На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипать
Хотя еслиб был заземляющий почему не разводили по всем розкткам
Сколько этажей в доме?Эл.снабжение многоэтажек осуществляется 380в.Т.е. в стояке должно быть либо 4 провода(3ф и PEN проводник),либо 5 проводов(3ф+N+PE).
Сори 4 провода походу нет здесь даже защитного нуля, дом пятиэтажка
http://www.vserabotniki.com/images/2016 ... 00x600.jpg