А как ты 6кв. в розетку впихнул, да еще и шлейфонул с соседней, для микроволновки?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Я как-то не решился уточнять у Виктора Васильевича эти нюансы...
У меня на 6мм.кв - коттеджи подключены...
Страшновато даже...![Страшно :scare:](./images/smilies/scare.gif)
Ведь знаете, может эта "микроволновка" - не просто микроволновка, а микроволновка такая, что ею можно сбить F-117...
У меня на 6мм.кв - коттеджи подключены...
Страшновато даже...
![Страшно :scare:](./images/smilies/scare.gif)
Ведь знаете, может эта "микроволновка" - не просто микроволновка, а микроволновка такая, что ею можно сбить F-117...
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Та хай та микроволновка будет и как дымящий авианосец "Адмирал Кузнецов", пес с ней!
Как 6 кв. впихнуть в розетку? Ведь невпихуемое не впихуется!![Плачу :cray:](./images/smilies/cray.gif)
![Улыбнутся :smile:](./images/smilies/smile.gif)
Как 6 кв. впихнуть в розетку? Ведь невпихуемое не впихуется!
![Плачу :cray:](./images/smilies/cray.gif)
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Вот Ты опять не внимательный....как ты работаешь со своей не Внимательностью..у Меня Розетка двойная,а не 2 розетки..Чуешь разницу...впихнул .легранд 2009 года выпуска...Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 23:10А как ты 6кв. в розетку впихнул, да еще и шлейфонул с соседней, для микроволновки?
![s_rolf2 :rolf2:](./images/smilies/rofl2.gif)
![Агресивный :aggress:](./images/smilies/aggressive.gif)
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Кабеля не хватило...Ремонт произошел Спонтанно,да еще и воду отключили,что гарячую,что холодную..А тут 5*6 лежал..Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 23:35Я как-то не решился уточнять у Виктора Васильевича эти нюансы...
У меня на 6мм.кв - коттеджи подключены...
Страшновато даже...
Ведь знаете, может эта "микроволновка" - не просто микроволновка, а микроволновка такая, что ею можно сбить F-117...
Так и получилась Одна трасса с 6кв...И вводный на этаже 5*6....На платформы стянул стяжками...Думал временно сделаю,так и до сих пор...Что временно.остаеться постоянным...
![Пью пиво :drink:](./images/smilies/drinks.gif)
![Агресивный :aggress:](./images/smilies/aggressive.gif)
-
- Старожил форума
- Сообщения: 6514
- Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:25
- Откуда: Киев
2,5мм2 на роз группу ставят не с поста!
В случае не правильного определения нагрузки на контуре и выбивании 16А автомата, ставят 20-25А автомат на рощеточную группу! А при таком автомате и 1,5мм2 будет уж очень мал!
Так что наши электрики очень продуманные люди!
В случае не правильного определения нагрузки на контуре и выбивании 16А автомата, ставят 20-25А автомат на рощеточную группу! А при таком автомате и 1,5мм2 будет уж очень мал!
Так что наши электрики очень продуманные люди!
-
- Старожил форума
- Сообщения: 6514
- Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:25
- Откуда: Киев
Каждый новый контур в квартире это - новый автомат, новая штроба, новый кусок кабеля, больший щит! И потому заказчики экономят а мастера реализуют эту экономию: уменьшением количества линий и как следствие, в спешке, могут быть допущенны ошибки в просчётах нагрузки - что регулярно и происходит! А исправить данный косяк возможно безболезненно только - повышением номинала автомата!
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Жоржик тикай,сейчас будут бить Тебя....
1..Ты неправильно читаешь Амперский вопрос,там Теоретически просчитать Потребитель ДО 16А.....
2.Повышать на 1 ступень можна ,но не на Две...Категорически 25А ставить нельзя....это зараза не выбьет даже на 8квт...много случаев было,Я про них писал..Авв,Иек.....Один Итон не подводил...шнайдером не пользоваля сказать не могу...
Есть правило,что Выбор автоматического выключателя производить,-чтобы Коефициент мощности оставался на 20-40% ниже от номинала Сечения кабеля....это должен знать Обычный Электромонтажник Бурсы....
Объясню по простому....Если 2.5 выдерживает 5.5 квт по Гостовому кабелю(сейчас не говорим что Он и 10 квт выдержит)...Значить чтобы выбрать автомат на Потребитель в 3000вт,надо ставить 16А(3600)..значить 5000-3600=1400(это примерно Запас в кабеле еще есть 30%) что Соответствует Норме....
1..Ты неправильно читаешь Амперский вопрос,там Теоретически просчитать Потребитель ДО 16А.....
2.Повышать на 1 ступень можна ,но не на Две...Категорически 25А ставить нельзя....это зараза не выбьет даже на 8квт...много случаев было,Я про них писал..Авв,Иек.....Один Итон не подводил...шнайдером не пользоваля сказать не могу...
Есть правило,что Выбор автоматического выключателя производить,-чтобы Коефициент мощности оставался на 20-40% ниже от номинала Сечения кабеля....это должен знать Обычный Электромонтажник Бурсы....
Объясню по простому....Если 2.5 выдерживает 5.5 квт по Гостовому кабелю(сейчас не говорим что Он и 10 квт выдержит)...Значить чтобы выбрать автомат на Потребитель в 3000вт,надо ставить 16А(3600)..значить 5000-3600=1400(это примерно Запас в кабеле еще есть 30%) что Соответствует Норме....
![Агресивный :aggress:](./images/smilies/aggressive.gif)
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Это Я Себе сделал так,другим Я так не делаю....Другим делаю за Деньги,и все продуманно..А тут так произошло...Как говориться : Сапожник без Сапог был....Теперь С сапогами большими...Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 07:17Кабеля не хватило...Ремонт произошел Спонтанно,да еще и воду отключили,что гарячую,что холодную..А тут 5*6 лежал..Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 23:35Я как-то не решился уточнять у Виктора Васильевича эти нюансы...
У меня на 6мм.кв - коттеджи подключены...
Страшновато даже...
Ведь знаете, может эта "микроволновка" - не просто микроволновка, а микроволновка такая, что ею можно сбить F-117...
Так и получилась Одна трасса с 6кв...И вводный на этаже 5*6....На платформы стянул стяжками...Думал временно сделаю,так и до сих пор...Что временно.остаеться постоянным...![]()
![Страшно :scare:](./images/smilies/scare.gif)
![Агресивный :aggress:](./images/smilies/aggressive.gif)
-
- Старожил форума
- Сообщения: 6514
- Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:25
- Откуда: Киев
Я уже сто раз писал и напишу в 101, законы и правила в нашей стране никто не соблюдает! Пишут их под конкретные финансовые задачи(типа купить дом в Альпах) и возможность их реализации(законов и правил) не обсуждается вообще!Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 09:40Жоржик тикай,сейчас будут бить Тебя....
1..Ты неправильно читаешь Амперский вопрос,там Теоретически просчитать Потребитель ДО 16А.....
2.Повышать на 1 ступень можна ,но не на Две...Категорически 25А ставить нельзя....это зараза не выбьет даже на 8квт...много случаев было,Я про них писал..Авв,Иек.....Один Итон не подводил...шнайдером не пользоваля сказать не могу...
Есть правило,что Выбор автоматического выключателя производить,-чтобы Коефициент мощности оставался на 20-40% ниже от номинала Сечения кабеля....это должен знать Обычный Электромонтажник Бурсы....
Объясню по простому....Если 2.5 выдерживает 5.5 квт по Гостовому кабелю(сейчас не говорим что Он и 10 квт выдержит)...Значить чтобы выбрать автомат на Потребитель в 3000вт,надо ставить 16А(3600)..значить 5000-3600=1400(это примерно Запас в кабеле еще есть 30%) что Соответствует Норме....
Тоесть есть правила, но чёткое их следование приводить к очень внушительному увеличению бюджета!
Что не приемлемо для 100% заказчиков!
В моей 4 годичной практике не встретился не один заказчик который бы наплевал на финансовые вопросы - всем важна экономия! Это основной закон для любого мастера в данный момент! Делай экономично! Не можешь - иди учись!
Уменьшив максимально допустимую скорость на дорогах до 50 км/час с зазором в 2-3 км/час и следив за этим можно спасти 2-3 тыс человеческих жизни
Тыс 50-70 можно спасти убрав полностью рекламу алкоголя и табака
Тыс 200 можно спасти улучшив качество медицины
И так далее!
Общество сознательно жертвует гражданами ради экономии средств!
Это общепринятые нормы общественной жизни! Человекческая жизнь имеет чёткий эквивалент в нашей стране! Кто этого не понимает - :)))
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей