Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
из вчерашнего:
вызов, замена автомата в этажном щите, меняем украинский С25 на нормальный В16.
На квартиру идёт алюминий 2,5 квадрата, усеченка.
Заказчику сразу заявляю, что ставить надо 13-ти амперник, потому что даже при 22-24А В16 не выбьет почти никогда...
Не поверил... Провели эксперимент. при 23 амперах он не выбивает.
При 30-31 ампере выбивает в течение 1-3 минут.
Кто возьмётся обосновано объяснить почему?
ps: украинский с25 - это типа укрем, аско, титан и т.д. Я и не помню уже кто там был, выкинул да и всё.
Нормальный В16 - это хагер, легранд, абб(не все серии), мюлер, сименс, шнайдер(не все серии). В нашем случае это хагер.
В квартирном щитке, если бы он был, В16 пришёлся бы как родной. Но в этажном, по понятным причинам, не канает
вызов, замена автомата в этажном щите, меняем украинский С25 на нормальный В16.
На квартиру идёт алюминий 2,5 квадрата, усеченка.
Заказчику сразу заявляю, что ставить надо 13-ти амперник, потому что даже при 22-24А В16 не выбьет почти никогда...
Не поверил... Провели эксперимент. при 23 амперах он не выбивает.
При 30-31 ампере выбивает в течение 1-3 минут.
Кто возьмётся обосновано объяснить почему?
ps: украинский с25 - это типа укрем, аско, титан и т.д. Я и не помню уже кто там был, выкинул да и всё.
Нормальный В16 - это хагер, легранд, абб(не все серии), мюлер, сименс, шнайдер(не все серии). В нашем случае это хагер.
В квартирном щитке, если бы он был, В16 пришёлся бы как родной. Но в этажном, по понятным причинам, не канает
Последний раз редактировалось Данияр Головач 22 янв 2018, 10:14, всего редактировалось 2 раза.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
нормальный В16 это что..?

-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев

У бытовых модульных аппаратов Iном=16А диапазон срабатывания ТР'а 18-23А при комнатной температуре.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
мне интересный Сам эксперимент,как Вы пропустили 23А..?

-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 14 май 2017, 10:33
- Откуда: Киев
Виктор, элементарно.
Стандартная нагрузка:
Бойлер, обогреватель, микроволновка и всякая мелочёвка в розетках...
А 30 ампер получил добавлением чайника.
А ещё есть стиралка, мультиварка, второй обогреватель на случай морозов...
Стандартная нагрузка:
Бойлер, обогреватель, микроволновка и всякая мелочёвка в розетках...
А 30 ампер получил добавлением чайника.
А ещё есть стиралка, мультиварка, второй обогреватель на случай морозов...
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Ему же это кто то воткнул...Данияр Головач писал(а): ↑22 янв 2018, 09:54из вчерашнего:
вызов, замена автомата в этажном щите, меняем украинский...
Несколько раз такое было-приезжал на УЖЕ подгоревшие провода и видел 25А на алюминии.ЖЭК исполнял со словами"теперь ваши предохранители точно вылетать не будут!"

-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
И Вы ему это включали,чтобы что-то доказать....Данияр Головач писал(а): ↑22 янв 2018, 10:45Виктор, элементарно.
Стандартная нагрузка:
Бойлер, обогреватель, микроволновка и всякая мелочёвка в розетках...
А 30 ампер получил добавлением чайника.
А ещё есть стиралка, мультиварка, второй обогреватель на случай морозов...


Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
это не ЖЕК,а динозавр Жека говорил....Там же работают элеХтрики 6 разряда....Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑22 янв 2018, 11:47Ему же это кто то воткнул...Данияр Головач писал(а): ↑22 янв 2018, 09:54из вчерашнего:
вызов, замена автомата в этажном щите, меняем украинский...
Несколько раз такое было-приезжал на УЖЕ подгоревшие провода и видел 25А на алюминии.ЖЭК исполнял со словами"теперь ваши предохранители точно вылетать не будут!"![]()



-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Я б кіщами мірнув, та і все)Данияр Головач писал(а): ↑22 янв 2018, 10:45Виктор, элементарно.
Стандартная нагрузка:
Бойлер, обогреватель, микроволновка и всякая мелочёвка в розетках...
А 30 ампер получил добавлением чайника.
А ещё есть стиралка, мультиварка, второй обогреватель на случай морозов...
В ідеалі 1,13*16=18А автомат мав тримати
орієнтовно годину.
При 22-24 вже мав вибити на протязі 10-30 сек.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Ну там в подъезде,наверное минусовая температура....Тогда все сходиться...Pro Electro писал(а): ↑23 янв 2018, 05:18Я б кіщами мірнув, та і все)Данияр Головач писал(а): ↑22 янв 2018, 10:45Виктор, элементарно.
Стандартная нагрузка:
Бойлер, обогреватель, микроволновка и всякая мелочёвка в розетках...
А 30 ампер получил добавлением чайника.
А ещё есть стиралка, мультиварка, второй обогреватель на случай морозов...
В ідеалі 1,13*16=18А автомат мав тримати
орієнтовно годину.
При 22-24 вже мав вибити на протязі 10-30 сек.



-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Что "мернули", нагрузку? Я предполагаю что Данияр Головач "мернул" тем же самым предметом.
Глупости не надо писать, коллега. Откуда такие странные цифры и расчеты?Pro Electro писал(а): ↑23 янв 2018, 05:18В ідеалі 1,13*16=18А автомат мав тримати
орієнтовно годину.
При 22-24 вже мав вибити на протязі 10-30 сек.
Вот ВТХ согласно VDE 0641 под которые раз и навсегда настроена вся низковольтная модулька Hager. Покажите мне точку 22-24А и 10-30 секунд отключения?
И покажите мне точку отключения 18А в течении часа?