Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
Некрасиво там внутри.
Субъективно, спору нет...
Распред.коробка должна быть как женщина - красива в каждом своем везде.
Субъективно, спору нет...
Распред.коробка должна быть как женщина - красива в каждом своем везде.
-
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
- Откуда: Киев
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-62532/Pro Electro писал(а): ↑02 апр 2018, 18:42Широко дуже)"Иван Петрович" писал(а): ↑02 апр 2018, 18:30http://shop220.com.ua/products/schit-na ... ager-voltaЮрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑31 мар 2018, 05:25Коллеги, посоветуйте ящик на 32 поз.Желательно 4×8, а не 2×16(больше выше, чем шире).Внутренний-мне в г/к конструкцию
не вариант?
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-36260/
https://axiomplus.com.ua/modulnye-schity/product-69614/
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Спасибо за советы. Разорил Зака на Хагер 3×12.Мне оченно понравилось.Места полно, все функционально.До этого только с АВВ так приятно работал.Вопрос только один.Место для установки шин есть, но их в комплекте только две по 12 отверстий.А у меня проводов было 27.Хенд мейд немудреный.Но неужели продаваны их разбарахоливают?Один сказал, что доп. шина будет стоить, как пол-ящика
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Ответ:Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑12 апр 2018, 05:38Вопрос только один.Место для установки шин есть, но их в комплекте только две по 12 отверстий.А у меня проводов было 27.Хенд мейд немудреный.Но неужели продаваны их разбарахоливают?Один сказал, что доп. шина будет стоить, как пол-ящика
Hager'овские говнощиты могут комплектоваться или (чаще) не комплектоваться шинами.
Набирайте под свои потребности и заказывайте их отдельно у дилера.
QuickConnect или винтовые.
Стоить будет как пол-ящика. Но цена ящиков Hager смешная до неприличия. Не вижу проблемы.
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Не наю...мне понравилось....
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Коллеги, ану подскажите, плиз, одну фигню.
Предистория: уже несколько раз приезжал на заявки по ремонту эл. щитов подогрева воды в бассейнах. Поломка у всех одна - горят модульные пускатели, в основном АВВ. На нагрев используют 3 фазные ТЭНы 18 КВт (3 Х 6 КВт). Вводной АВ устанавливают 3 фазный 32А, пускатели стоят 40А, заки говорят что они живут где то 1 - 1,5 года. Я покупаю ИЕКи 80А, и все работает нормально. В чем подвох? В АВВ-шных, или их номинал маловат? А теперь вопрос - разве у пускателей пропускная способность контакта не как у АВ, где каждый полюс способен пропустить номинал?
Предистория: уже несколько раз приезжал на заявки по ремонту эл. щитов подогрева воды в бассейнах. Поломка у всех одна - горят модульные пускатели, в основном АВВ. На нагрев используют 3 фазные ТЭНы 18 КВт (3 Х 6 КВт). Вводной АВ устанавливают 3 фазный 32А, пускатели стоят 40А, заки говорят что они живут где то 1 - 1,5 года. Я покупаю ИЕКи 80А, и все работает нормально. В чем подвох? В АВВ-шных, или их номинал маловат? А теперь вопрос - разве у пускателей пропускная способность контакта не как у АВ, где каждый полюс способен пропустить номинал?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
У пускателей и контакторов есть номинальная коммутирующая способность как АС1 и как АС3. Я думаю это понятно.
А у меня вопрос такой:
Что именно горит? Контакты или катушки? Это важно.
P.S. ABB в мусорку.
А у меня вопрос такой:
Что именно горит? Контакты или катушки? Это важно.
P.S. ABB в мусорку.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Горят контакты, с катушками все нормально.Вольт-Ампер писал(а): ↑12 апр 2018, 09:54А у меня вопрос такой:
Что именно горит? Контакты или катушки? Это важно.
P.S. ABB в мусорку.
АВВ действительно шли в мусорку, куда ж их еще.
Вопрос банальный - сможет ли 3 пол. пускатель, номиналом 40А пропустить через один свой контакт ток в 40А?
И сможет ли 2 пол. пускатель, того же номинала, пропустить через один свой контакт ток 40А? Пусть они будут АС1 (чистая резистивная нагрузка), и включают ТЭН 8 КВт.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Пропустить - сможет.
Коммутировать - недолго. :)
По моему перебор по нагрузке.
Коммутировать - недолго. :)
По моему перебор по нагрузке.
-
- Сообщения: 1161
- Зарегистрирован: 29 май 2014, 09:13
- Откуда: Киев
https://prom.ua/p30676708-tverdotelnoe- ... e;all.htmlИгорь Зарудный писал(а): ↑12 апр 2018, 09:34Коллеги, ану подскажите, плиз, одну фигню.
Предистория: уже несколько раз приезжал на заявки по ремонту эл. щитов подогрева воды в бассейнах. Поломка у всех одна - горят модульные пускатели, в основном АВВ. На нагрев используют 3 фазные ТЭНы 18 КВт (3 Х 6 КВт). Вводной АВ устанавливают 3 фазный 32А, пускатели стоят 40А, заки говорят что они живут где то 1 - 1,5 года. Я покупаю ИЕКи 80А, и все работает нормально. В чем подвох? В АВВ-шных, или их номинал маловат? А теперь вопрос - разве у пускателей пропускная способность контакта не как у АВ, где каждый полюс способен пропустить номинал?
такое не хотите применить, кто пользует бассейн (тем более с электроподогревом) думаю не пожадничает на данный девайс
по поводу пускателей: скорее всего из-за модульной миниатюрности конструкции, ввиду малого количества металла в контактной паре имеет место быть перегрев (не успевает рассееватся тепло). кроме того если регулятор температуры без задержки времени (обычно минут 10) или без гистерезиса (обычно 5К), то возможно частое срабанывание контактора