Разводка ГВС + ХВС.
Добавлено: 16 окт 2016, 17:49
Сергей Бутковский
Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:03
Игорь Зарудный
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.
Городское давление от 4 до 6 бар, этого вполне достаточно. Правда я в новостройках уже встречал заниженное давление в системе водоснабжения (Французский квартал) например. Но ты ведь редукторы давления устанавливать собрался, значит давление будет понижаться.
А вообще то не боись, все будет нормалек. Только для чего усложнять, развел бы 20.
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:16
Фьюжн
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.
Так краще...:)
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:17
Сергей Бутковский
Игорь Зарудный писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.
Городское давление от 4 до 6 бар, этого вполне достаточно. Правда я в новостройках уже встречал заниженное давление в системе водоснабжения (Французский квартал) например. Но ты ведь редукторы давления устанавливать собрался, значит давление будет понижаться.
А вообще то не боись, все будет нормалек. Только для чего усложнять, развел бы 20.
Редуктор только если нужен будет поставлю для понижения. Я к тому спрашиваю будет ли правильно работать сам коллектор в связке отводом 1/2 с стояка на сам коллектор ?
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:20
Сергей Бутковский
Фьюжн писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:28
Фьюжн
Сергей Бутковский писал(а):Фьюжн писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:35
Сергей Бутковский
Фьюжн писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Фьюжн писал(а):
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
19 эт.
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:40
Фьюжн
Сергей Бутковский писал(а):Фьюжн писал(а):Сергей Бутковский писал(а):
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
19 эт.
Пардон, не подумав, беру свої слова назад....ще раз вибачаюсь....
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 18:40
Игорь Зарудный
Сергей Бутковский писал(а):Фьюжн писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
А что дает коллектор? Редуктор для понижения давления, а коллектор?
Для примера приведу задачку - через трубу 1\2, под давлением 6 бар, за минуту выливается ведро воды (ну это чисто гипотетически). А если ты к этой трубе приваришь трубу 1, что, больше воды выльется?
Разводка ГВС + ХВС
Добавлено: 16 окт 2016, 19:00
Сергей Бутковский
Игорь Зарудный писал(а):Сергей Бутковский писал(а):Фьюжн писал(а):
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
А что дает коллектор? Редуктор для понижения давления, а коллектор?
Для примера приведу задачку - через трубу 1\2, под давлением 6 бар, за минуту выливается ведро воды (ну это чисто гипотетически). А если ты к этой трубе приваришь трубу 1, что, больше воды выльется?
Распределение давления. Нет, исходя из этого меня и волнует, хватит ли пропускной способности отвода от стояка на то что бы если поставить коллектор в квартире что бы он работал правильно по распределению воды по пользователям и при этом не падало давление у последних. Может сильно с вопросом закрутил но смысл я думаю понятен.
Можно самому взять и просчитать все объемы по пропускной способности труб разного диаметра с учетом изгибов и метража но если есть раздел "консультация" я решил спросить, может кто уже сталкивался с таким вопросом и есть готовый ответ.
Если нет, и на этом спасибо. :)