Доброго,коллеги!
Есть два трехфазных АВ-один в щите в коридоре,второй в помещении.Один номинал.
В какое место(после первого или после второго правильно поставить реле напряжения?)
Есть два трехфазных АВ-один в щите в коридоре,второй в помещении.Один номинал.
В какое место(после первого или после второго правильно поставить реле напряжения?)
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑06 окт 2019, 05:31Доброго,коллеги!
Есть два трехфазных АВ-один в щите в коридоре,второй в помещении.Один номинал.
В какое место(после первого или после второго правильно поставить реле напряжения?)
Для щита что в помешении 2 АВ будет вводным. Логичнее после него.
К тому же могут быть потребители которые не стот заводить на РН - та же сигнализация, или аварийное освещение.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Сигналка с радио модулем-там должны быть хорошие аккумуляторы.Аварийное освещение не предусмотрено-только указатели выхода и пищалки,на них тоже батареи.Но предусмотрю.Спасибо.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Всех коллег, и к ним примазывающихся, поздравляю с профессиональным праздником - Днем Энергетика.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 22:45
- Откуда: Киев
Сегодня праздник проводов,
Столбов, и фонарей,
И освещенных городов,
И теплых батарей,
Электробритв, и утюгов,
Подстанций и сетей,
Залитых светом площадей
В торжественный момент.
А в общем — праздник у людей,
Дарующих нам свет.
С днем Энергетика!!!
Всіх колег зі святом!!!!
Столбов, и фонарей,
И освещенных городов,
И теплых батарей,
Электробритв, и утюгов,
Подстанций и сетей,
Залитых светом площадей
В торжественный момент.
А в общем — праздник у людей,
Дарующих нам свет.
С днем Энергетика!!!
Всіх колег зі святом!!!!
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 10:55
- Откуда: Львов
Всім доброго дня. Замовник хоче поміняти внутрішньобудинкову мережу. Старий будинок, 11 квартир, зараз алюміній 16 мм2
,3 провода, лінійна напруга 220 В. Планую однозначно робити 5- жильним кабелем, щоб в подальшому була можливість перейти на класичну систему (3ф, N, PE). Підкажіть, достатньо буде кабелю ВВГ-нг 5*16 чи все-таки 5*25 ?
Виділена потужність на квартиру наразі 3 кВт, хоча самі розумієте, ніхто себе цим не обмежує, треба планувати на 7 кВт.
,3 провода, лінійна напруга 220 В. Планую однозначно робити 5- жильним кабелем, щоб в подальшому була можливість перейти на класичну систему (3ф, N, PE). Підкажіть, достатньо буде кабелю ВВГ-нг 5*16 чи все-таки 5*25 ?
Виділена потужність на квартиру наразі 3 кВт, хоча самі розумієте, ніхто себе цим не обмежує, треба планувати на 7 кВт.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Кабели лучше примените одножильные. Соответственно, сможете уменьшить сечение жил и проще выполнить монтаж.
В первом приближении 16мм² кажется достаточным для 3кВт и недостаточным для 7кВт при Uл 220В. При повышении Uл до 380В (что вы обязаны в принципе сделать при реконструкции сетей) рабочий ток уменьшится и можно принять сечение 16мм² достаточным.
Точно это определяется проектными расчётами.
В первом приближении 16мм² кажется достаточным для 3кВт и недостаточным для 7кВт при Uл 220В. При повышении Uл до 380В (что вы обязаны в принципе сделать при реконструкции сетей) рабочий ток уменьшится и можно принять сечение 16мм² достаточным.
Точно это определяется проектными расчётами.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 10:55
- Откуда: Львов
Підняти лінійну напругу до 380В, при всьому бажанні, не в моїх силах - це прерогатива Обленерго. Коли це буде зроблено, невідомо. Завдання поміняти аварійні мережі будинку
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Володимир Ілевич, тогда двадцать пять или тридцать пять (в зависимости от условий прокладки) при коэффициенте 0,38.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 окт 2018, 10:55
- Откуда: Львов
Був на об'єкті, поміряв діючий провід - виявляється всього 10 мм² а не 16. Стан мережі жахливий. Все-таки замовник вирішив залишити 3 провода, 5 не кидаємо. Прокладка в штробі. Підкажіть, переріз кабелю обов'язково має бути однаковий по всьому будинку, чи можна скажімо до щитка 1 поверху 35мм², від 1 до 2 поверху 25 мм² , від 2 до 3 - 16 мм² або 25 - 16 - 10?
- Вложения
-
- IMG_20200604_170714.jpg (933.4 КБ) 36499 просмотров
Кто сейчас на конференции