Страница 50 из 51

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 06 окт 2019, 05:31
Юрий Алексеевич Иванов
Доброго,коллеги!
Есть два трехфазных АВ-один в щите в коридоре,второй в помещении.Один номинал.
В какое место(после первого или после второго правильно поставить реле напряжения?)

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 06 окт 2019, 05:47
Игорь Зарудный
Юрий Алексеевич Иванов писал(а):
06 окт 2019, 05:31
Доброго,коллеги!
Есть два трехфазных АВ-один в щите в коридоре,второй в помещении.Один номинал.
В какое место(после первого или после второго правильно поставить реле напряжения?)

Для щита что в помешении 2 АВ будет вводным. Логичнее после него.
К тому же могут быть потребители которые не стот заводить на РН - та же сигнализация, или аварийное освещение.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 06 окт 2019, 06:42
Юрий Алексеевич Иванов
Сигналка с радио модулем-там должны быть хорошие аккумуляторы.Аварийное освещение не предусмотрено-только указатели выхода и пищалки,на них тоже батареи.Но предусмотрю.Спасибо.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 22 дек 2019, 08:44
Игорь Зарудный
Всех коллег, и к ним примазывающихся, поздравляю с профессиональным праздником - Днем Энергетика.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 22 дек 2019, 13:22
Универсал-груп
Сегодня праздник проводов,
Столбов, и фонарей,
И освещенных городов,
И теплых батарей,
Электробритв, и утюгов,
Подстанций и сетей,
Залитых светом площадей
В торжественный момент.
А в общем — праздник у людей,
Дарующих нам свет.
С днем Энергетика!!!

Всіх колег зі святом!!!!

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 02 июн 2020, 14:12
Володимир Ілевич
Всім доброго дня. Замовник хоче поміняти внутрішньобудинкову мережу. Старий будинок, 11 квартир, зараз алюміній 16 мм2
,3 провода, лінійна напруга 220 В. Планую однозначно робити 5- жильним кабелем, щоб в подальшому була можливість перейти на класичну систему (3ф, N, PE). Підкажіть, достатньо буде кабелю ВВГ-нг 5*16 чи все-таки 5*25 ?
Виділена потужність на квартиру наразі 3 кВт, хоча самі розумієте, ніхто себе цим не обмежує, треба планувати на 7 кВт.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 02 июн 2020, 18:19
Вольт-Ампер
Кабели лучше примените одножильные. Соответственно, сможете уменьшить сечение жил и проще выполнить монтаж.

В первом приближении 16мм² кажется достаточным для 3кВт и недостаточным для 7кВт при Uл 220В. При повышении Uл до 380В (что вы обязаны в принципе сделать при реконструкции сетей) рабочий ток уменьшится и можно принять сечение 16мм² достаточным.
Точно это определяется проектными расчётами.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 02 июн 2020, 19:34
Володимир Ілевич
Підняти лінійну напругу до 380В, при всьому бажанні, не в моїх силах - це прерогатива Обленерго. Коли це буде зроблено, невідомо. Завдання поміняти аварійні мережі будинку

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 03 июн 2020, 09:26
Вольт-Ампер
Володимир Ілевич, тогда двадцать пять или тридцать пять (в зависимости от условий прокладки) при коэффициенте 0,38.

Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Добавлено: 04 июн 2020, 19:29
Володимир Ілевич
Був на об'єкті, поміряв діючий провід - виявляється всього 10 мм² а не 16. Стан мережі жахливий. Все-таки замовник вирішив залишити 3 провода, 5 не кидаємо. Прокладка в штробі. Підкажіть, переріз кабелю обов'язково має бути однаковий по всьому будинку, чи можна скажімо до щитка 1 поверху 35мм², від 1 до 2 поверху 25 мм² , від 2 до 3 - 16 мм² або 25 - 16 - 10?
Вложение IMG_20200604_170714.jpg больше недоступно
Вложение IMG_20200604_183246.jpg больше недоступно