Сантехника: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
сантехработы +
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 27 май 2014, 14:16
Откуда: Киев

Сантехника: вопросы, не требующие создания отдельных тем.

Сообщение сантехработы + » 10 фев 2017, 13:45

ВсеРаботники писал(а):
10 фев 2017, 11:59
Редуктора выкинуть?
Наверное не отводы, а подводы. Но это геммор, перекрытие воды в доме, ломание стенки с плиткой бо кран не проворачивается иначе. В общем исключено.
Если не стоит вопрос эстетики, после крана, колено ставим вверх, потом фильтр гр. очистки, счетчик, колено, обр. клапан (или наоборот), далее связываем все либо куском металло-пластика, либо медной трубкой. Конструкция, на любителя конечно, но работать будет. На полипропилене, муфту тоже надо будет перепаять.

ВсеРаботники
Администратор
Сообщения: 707
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:02
Откуда: Киев

Сообщение ВсеРаботники » 10 фев 2017, 14:47

сантехработы + писал(а):
10 фев 2017, 13:45
ВсеРаботники писал(а):
10 фев 2017, 11:59
Редуктора выкинуть?
Наверное не отводы, а подводы. Но это геммор, перекрытие воды в доме, ломание стенки с плиткой бо кран не проворачивается иначе. В общем исключено.
Если не стоит вопрос эстетики, после крана, колено ставим вверх, потом фильтр гр. очистки, счетчик, колено, обр. клапан (или наоборот), далее связываем все либо куском металло-пластика, либо медной трубкой. Конструкция, на любителя конечно, но работать будет. На полипропилене, муфту тоже надо будет перепаять.
Возьметесь? Мне много накидали предложений, но люди все незнакомые.

сантехработы +
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 27 май 2014, 14:16
Откуда: Киев

Сообщение сантехработы + » 10 фев 2017, 22:11

Сейчас, со временем туговато, не раньше четверга. В предложениях, цену работы, написал выше которой, платить не стоит. По материалам, где то +,-, на китайский хлам, это касается фильтров и об. клапанов лучше не клевать. Что касается счетчиков, это не часы которые на руке круто выглядят, можно смело брать Украинские, работать будут.

ВсеРаботники
Администратор
Сообщения: 707
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:02
Откуда: Киев

Сообщение ВсеРаботники » 12 фев 2017, 16:04

Я не спешу, подожду Вас :-)

Машинная штукатурка
Модератор
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
Откуда: Киев

Сообщение Машинная штукатурка » 12 фев 2017, 16:11

сантехработы + писал(а):
10 фев 2017, 22:11
Сейчас, со временем туговато, не раньше четверга.
Беритесь, коллега. Заказчик адекватный :good: , проверено.

сантехработы +
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 27 май 2014, 14:16
Откуда: Киев

Сообщение сантехработы + » 14 фев 2017, 09:39

ВсеРаботники писал(а):
12 фев 2017, 16:04
Я не спешу, подожду Вас :-)
Звоните, решим.

Николай Тула
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 09:56
Откуда: Николаев (Львов обл)

Сообщение Николай Тула » 08 июн 2017, 20:52

Колеги,объясните мне пожалуйста,какой должен быть уклон канализацыоонной трубы от дома до септика? А то люди говорят,что слишком большой тоже не желательно и будет негативно влиять на функционал. Принятый уклон 1см. на 1м.пог.
Работа есть всегда и везде, не всегда за неё платят)))) :mocking1: :yes:

Машинная штукатурка
Модератор
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
Откуда: Киев

Сообщение Машинная штукатурка » 08 июн 2017, 21:04

Николай Тула писал(а):
08 июн 2017, 20:52
Принятый уклон 1см. на 1м.пог.
:biggrin: такой уклон опасен неприятностями. Минимум 2%, т.е. 2 см на 1 м.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 08 июн 2017, 21:06

Николай Тула писал(а):
08 июн 2017, 20:52
Колеги,объясните мне пожалуйста,какой должен быть уклон канализацыоонной трубы от дома до септика? А то люди говорят,что слишком большой тоже не желательно и будет негативно влиять на функционал. Принятый уклон 1см. на 1м.пог.
Ответ найдешь здесь:
https://www.kanalizaciya-stroy.ru/uklon ... .html#___1
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Николай Тула
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 09:56
Откуда: Николаев (Львов обл)

Сообщение Николай Тула » 08 июн 2017, 21:17

......ну а больше 2-ух можно,правильно понял? А то как-то логически не укладывается в голове.... а если 5-10, плохо.....вон вертикалка вообще,и ничего)))))) это один прораб мне доказывал как-то,дискусия была,про то,как г--но по трубам лутше идёт :yes:

Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Спасибо,вот вам и куча ньюансов по этому поводу.... и мало не хорошо,и много- плохо :pardon:
Работа есть всегда и везде, не всегда за неё платят)))) :mocking1: :yes: