Плохо греет низ радиатора

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Юрий Алексеевич Иванов
Сообщения: 4707
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
Откуда: Киев

Плохо греет низ радиатора

Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 01 дек 2017, 20:46

См.выше.....я, допустим,не злоупотребляю

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 01 дек 2017, 20:55

Юрий Алексеевич Иванов, о вас, конкретно, речи не идет. Есть общепринятые нормы и правила, и их необходимо придерживаться!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 01 дек 2017, 21:04

Кран на магистральном трубопроводе - это все равно что диммер на магистральном проводе.
Давайте без "добрых советов" обойдемся...

сантехработы +
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 27 май 2014, 14:16
Откуда: Киев

Сообщение сантехработы + » 01 дек 2017, 21:20

В ситуации, описанной выше, можно столкнуться с тем, что не прогреваются определенное количество секций, при том что верхняя и нижняя труба, будет иметь практически одинаковую температуру (не низ и верх радиатора). Что касается отопления многоквартирных домов, решающую роль играет ДУ, если меняем к примеру трубу ДУ 32, то ППР 40 не прокатит, тех-надзор, при его наличии, нагнет по полной. В квартире, соответственно, при замене на метало-пластик или полиэтилен, учитывайте ДУ фитинга! Кроме того, надо учитывать такое понятие как нагрузка на стояк. То есть, при наличии закрытого крана на перемычке ( байпас), роль перемычки выполнят первые секции радиатора, смысл ставить кран? Один х ... не прогреются последние секции. Резать стояк, и переносить перемычку, тоже смысла ноль, при сохранении, заданного, проектом удаления от стояка.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 01 дек 2017, 22:42

Уточняю относительно произвола в инженерных системах...

Склад загальнобудинкового майна:
інженерні системи холодного і гарячого водопостачання, газопостачання, водовідведення, системи опалення та електропостачання, в тому числі загальнобудинкові лічильники;
Якщо для цілей реконструкції, перебудови або перепланування приміщень необхідне приєднання до них загальнобудинкового майна, то необхідна згода всіх власників квартир у багатоквартирному будинку.
Обов'язок по утриманню загальнобудинкового майна несуть власники квартир за свій рахунок відповідно до вимог, встановлених законодавством.


Все что обслуживает более чем одну квартиру - общедомовое имущество. Т.е. "стояки" отопления - именно такой случай.
Если чего-то нет в проекте - этого нет и в натуре. Никаких кранов там нет.
Чтобы что-то изменилось в многоквартирном здании, должен быть изменен проект здания.

На свой страх и риск вы можете делать что угодно и как угодно. Но не удивляйтесь если/когда наступит "час расплаты".
Европа уже близко.

Многоквартирный дом - это не частный дом. Не стоит об этом забывать.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8367
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 02 дек 2017, 07:01

Резать стояк, и переносить перемычку, тоже смысла ноль, при сохранении, заданного, проектом удаления от стояка.
Постараюсь объяснить своё видение на примере ручейка. Когда мы делаем борозду от ручейка, текущего по прямой (отводы на существующем стояке), то вода будет течь по наименьшему сопротивлению, а попадающей воды в борозду (отвод) будет не достаточно для прогрева радиатора. Если же ручеёк течет с изгибами, и на этом изгибе сделать борозду (отводы), то поток воды будет больше попадать в отвод, т.к. потечет по прямой, а каждый поворот (в таком случае это байпас возле батареи) это доп. сопротивление протоку. Этого должно быть достаточно для прогрева радиатора. Если же нет, то существуют удлинители потока.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Владимир Мазур
Сообщения: 1390
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:09
Откуда: Киев

Сообщение Владимир Мазур » 02 дек 2017, 10:33

Там ще під питанням циркуляція в системі.
Як тільки вона буде достатньою, все може запрацювати.

ОВК
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 08:41
Откуда: Киев

Сообщение ОВК » 02 дек 2017, 17:36

Сергей Литвинов писал(а):
01 дек 2017, 19:34
ОВК писал(а):
01 дек 2017, 12:53
Там стоят два разных крана на радиаторе, завтра попробую 20 МП. Поставить , а не 16.
Поменяйте те краны на обычные шаровые, для квартиры с ЦО не обязательно радиаторные ставить. Проходное сечение увеличится.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость