Водяная тепла підлога
-
- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 16:13
- Откуда: Киев
Водяная тепла підлога
Ось я і добрався до теплої підлоги, прошу допомогти мені у виборі труби і колектора. Я ось знайшов таку
https://prom.ua/ua/p264483948-truba-dlya-teplogo.html
Дорогувата дивлячись на інші ціни але ж не економити на своїй хаті. Буду ще вдячний якщо хтось підкаже де краще розмістити колектор, ось хатинка, тепла підлога буде повсюду.
https://prom.ua/ua/p264483948-truba-dlya-teplogo.html
Дорогувата дивлячись на інші ціни але ж не економити на своїй хаті. Буду ще вдячний якщо хтось підкаже де краще розмістити колектор, ось хатинка, тепла підлога буде повсюду.
- Вложения
-
- New project.png (131.07 КБ) 4652 просмотра
PEX-b не найкращий варіант, та щей за таку ціну. Це є самий дешевий ПЕ у виробництві. Гнеться дуже важко. Краще РЕХ-а або PE-RT, обов'язково з EVOH. Колектор краще вішати у котельній. По вашуму плану, для уникнення балансування підлоги, тре 10 контурів (у великих кімнатах по 2). Коло зовнішніх стін крок укладання 10см (але не більше метра завширшки), інші 15см. Під робочою поверхнею куні можна 20см (але Т підлогу класти обов'язково) Утеплювач від 5см. По периметру зовнішніх стін демферна стрічка.
-
- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 16:13
- Откуда: Киев
можете скинути з Прома колектор та шланг бо я знову можу вибрати не такий.ОВК писал(а): ↑20 апр 2018, 06:09PEX-b не найкращий варіант, та щей за таку ціну. Це є самий дешевий ПЕ у виробництві. Гнеться дуже важко. Краще РЕХ-а або PE-RT, обов'язково з EVOH. Колектор краще вішати у котельній. По вашуму плану, для уникнення балансування підлоги, тре 10 контурів (у великих кімнатах по 2). Коло зовнішніх стін крок укладання 10см (але не більше метра завширшки), інші 15см. Під робочою поверхнею куні можна 20см (але Т підлогу класти обов'язково) Утеплювач від 5см. По периметру зовнішніх стін демферна стрічка.
Колектор, який забажаєте, залізяка, вона і в Африці залізяка. Наприклад отакий
https://www.olx.ua/obyavlenie/aktsiya-k ... 880d4a25d5
Головне помпа, повинна бути 25/6/130 і більш менш відомого виробника (не плутати китайські грюндфоси, віло)
Термостатичний клапан (на який накручується термоголова з капіляром) для 10 контурів, повинний бути з високим Kvs, тобто 1 дюйм.
Приклади труби
https://prom.ua/p306447146-truba-herz-16x20;all.html
https://prom.ua/p686172545-truba-dlya-teplogo;all.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/aktsiya-k ... 880d4a25d5
Головне помпа, повинна бути 25/6/130 і більш менш відомого виробника (не плутати китайські грюндфоси, віло)
Термостатичний клапан (на який накручується термоголова з капіляром) для 10 контурів, повинний бути з високим Kvs, тобто 1 дюйм.
Приклади труби
https://prom.ua/p306447146-truba-herz-16x20;all.html
https://prom.ua/p686172545-truba-dlya-teplogo;all.html
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 08:26
- Откуда: Вишневое
Доброго вечора, чи ранку!)
По трубі: Підтримую пана "ОВК" щодо PEX-b, дуже важко з нею проводити монтаж! Одне із головних моментів, щоб після монтажу залишилась мінімальна кількість відрізків труб з бухт.
А от щодо гребінки, то не погоджусь, так як краще взяти біль-мент іменитиго виробника, щоб потім не мати проблем пипу перестав робити ротатометр, позалипали крани і т.д. Valtec, Giacomini, Fado на крайняк....
Щодо кроку труби, то тут також готовий просперечатись...
Для того, щоб дати правильну відповідь на це питання, потрібно знати відповіді на наступні (можливо Ви десь це уже оговорювали і відповідали, но краще перебдіти, ніж потім кусати собі лікті):
1. ТП це основне опалення, чи комфортне?
2. Яка планується товщина стяжки від верху труби?
3. Який тепловий баланс приміщень?
Якщо будуть питання, то телефонуйте, готовий відповісти)
По трубі: Підтримую пана "ОВК" щодо PEX-b, дуже важко з нею проводити монтаж! Одне із головних моментів, щоб після монтажу залишилась мінімальна кількість відрізків труб з бухт.
А от щодо гребінки, то не погоджусь, так як краще взяти біль-мент іменитиго виробника, щоб потім не мати проблем пипу перестав робити ротатометр, позалипали крани і т.д. Valtec, Giacomini, Fado на крайняк....
Щодо кроку труби, то тут також готовий просперечатись...
Для того, щоб дати правильну відповідь на це питання, потрібно знати відповіді на наступні (можливо Ви десь це уже оговорювали і відповідали, но краще перебдіти, ніж потім кусати собі лікті):
1. ТП це основне опалення, чи комфортне?
2. Яка планується товщина стяжки від верху труби?
3. Який тепловий баланс приміщень?
Якщо будуть питання, то телефонуйте, готовий відповісти)
Как на коленке посчитать ТП, особенно если этим не разу не занимался. Отличный прикол))
Проект заказать, религия не позволяет ?
2500 грн - и все расписано. Какая труба, с каким шагом укладывать, как и где собрать коллектор. Сколько стяжки лить, и прочее
Проект заказать, религия не позволяет ?
2500 грн - и все расписано. Какая труба, с каким шагом укладывать, как и где собрать коллектор. Сколько стяжки лить, и прочее
Я от що скажу, по моїм дослідженням за останній десяток років, трабли з "поплавками" більш трапляються з іменитими виробниками, ніж із звичайними киталійськими, як не дивно. Не переношу колектори штамповані із шматка консерви, тре брати важкий, латунний.Тепловентс писал(а): ↑20 апр 2018, 17:23А от щодо гребінки, то не погоджусь, так як краще взяти біль-мент іменитиго виробника, щоб потім не мати проблем пипу перестав робити ротатометр, позалипали крани і т.д. Valtec, Giacomini, Fado на крайняк....
По коллекторам, не изобретайте велосипед- лучшее соотношение цена/качество - Danfoss
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И вообще, в ТП труба и коллектор, это 40% всех затрат и вопросов. А вот правильная автоматика которая этим управляет и регулирует - вот где стоит подумать
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И вообще, в ТП труба и коллектор, это 40% всех затрат и вопросов. А вот правильная автоматика которая этим управляет и регулирует - вот где стоит подумать
-
- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 16:13
- Откуда: Киев
1. ОсновнеТепловентс писал(а): ↑20 апр 2018, 17:231. ТП це основне опалення, чи комфортне?
2. Яка планується товщина стяжки від верху труби?
3. Який тепловий баланс приміщень?
Якщо будуть питання, то телефонуйте, готовий відповісти)
2. мінімум 5 см
3. не можу сказати зараз, але коробка тепла хоча в планах і є невеличка вентиляція.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
так звісно це смішно але ж не гребсти всіх під одну гребінку. Наприклад у мене тут немає майстрів щоб виконали дану роботу а якщо б і були то я краще сам повільно і впевнено.бо нажаль знаю як люблять халтурити...
-
- Сообщения: 1554
- Зарегистрирован: 25 янв 2016, 12:17
- Откуда: Киев
Тоді, Василь вчіть матчасть! Тільки тоді ви з безлічі порад зможете вибрати приємну для себе.Василь Ливрінц писал(а): ↑20 апр 2018, 19:071. ОсновнеТепловентс писал(а): ↑20 апр 2018, 17:231. ТП це основне опалення, чи комфортне?
2. Яка планується товщина стяжки від верху труби?
3. Який тепловий баланс приміщень?
Якщо будуть питання, то телефонуйте, готовий відповісти)
2. мінімум 5 см
3. не можу сказати зараз, але коробка тепла хоча в планах і є невеличка вентиляція.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:так звісно це смішно але ж не гребсти всіх під одну гребінку. Наприклад у мене тут немає майстрів щоб виконали дану роботу а якщо б і були то я краще сам повільно і впевнено.бо нажаль знаю як люблять халтурити...
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя