Ситуація така.
Обговорили із замовником монтаж теплої підлоги під стяжку вибрали кабель змонтували ,
після чого залили стяжку замість 5 см по 8-10 см.
Закінчили ремонт плитка (кімната 15 кв.м) .
Результат тепла підлога стає теплою через 2-3 год. після виключення тримає тепло ще 2 год.
Задача найменшою кровю зробити що нагрівала хоча б 30-40 хв.
Колеги може хтось стикався з такими ситуаціями ? Дякую за поради.
Р.S.Збити плитку і постелити мат як найефективніше рішення я знаю.

Василь Ливрінц
Сообщения: 1803
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 16:13
Откуда: Киев

Сообщение Василь Ливрінц » 27 июн 2018, 07:31

Ніяк

Rem-prof
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 05:37
Откуда: Киев

Сообщение Rem-prof » 27 июн 2018, 09:36

То что вы описываете - называется инерционность стяжки, и обойти этот эффект, никак не получится. Запрограммируйте таймер, на более раннее включение и выключение.

ЧП Петров
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 09:32
Откуда: Днепр

Сообщение ЧП Петров » 27 июн 2018, 12:22

під стяжку вибрали кабель змонтували какой кабель длинна его сопротивление или квт.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 28 июн 2018, 03:46

ЧП Петров писал(а):
27 июн 2018, 12:22
під стяжку вибрали кабель змонтували какой кабель длинна его сопротивление или квт.
И что вам это даст? Там пирог увеличен в два раза. Меня вот больше смущает что температуру держит только 2 часа. Под стяжкой утеплителя, чтоли, нет? Если таки нет, то заказчик деньги выбросил псу под хвост.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Актив Електро
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 15:07
Откуда: Ивано-Франковск

Сообщение Актив Електро » 28 июн 2018, 06:20

Є екструдований пінопласт 20 мм та тепловідбиваюча стрічка і демфорна стрічна по кожному контуру

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
1)довжина кабеля 100 м .(1 контур)-1700 ВТ
2)довжина 38 м (2 контур ) -680 Вт

Pro Electro
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
Откуда: Киев

Сообщение Pro Electro » 28 июн 2018, 06:54

Та нічого ви вже не зробите. Якщо терморегулятор електронний виставляйте більший гістерезіс і якщо підлога не працює 24/7 то напевно і графік увімкнення і вимкнення треба коригувати.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Игорь Зарудный писал(а):
28 июн 2018, 03:46
Под стяжкой утеплителя, чтоли, нет? Если таки нет, то заказчик деньги выбросил псу под хвост.
Нічого кримінального немає в ТП без утеплювача, все залежить від умов. На моєму досвіді 7 контурів без утеплювача по причині економії товщини підлоги. Все працює не гірше ніж з утеплювачем.

Дмитрий Сергеевич
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:04
Откуда: Киев

Сообщение Дмитрий Сергеевич » 28 июн 2018, 10:49

Какой кабель использовал???

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 28 июн 2018, 17:20

Pro Electro писал(а):
28 июн 2018, 06:54

Нічого кримінального немає в ТП без утеплювача, все залежить від умов. На моєму досвіді 7 контурів без утеплювача по причині економії товщини підлоги. Все працює не гірше ніж з утеплювачем.
О криминале речь не шла. Вот толтко тепло в твердых телах распространяется во все стороны равномерно. Надеюсь вы разницу понимаете между нагревом пирога стяжки и прогревом бетонной панели? Ну хотя бы в разрезе энергозатрат.
А вот с тем что уже поздно пить боржоми, так полностью соглашусь.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Pro Electro
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
Откуда: Киев

Сообщение Pro Electro » 29 июн 2018, 08:54

Игорь Зарудный писал(а):
28 июн 2018, 17:20
О криминале речь не шла. Вот толтко тепло в твердых телах распространяется во все стороны равномерно. Надеюсь вы разницу понимаете между нагревом пирога стяжки и прогревом бетонной панели? Ну хотя бы в разрезе энергозатрат.
А вот с тем что уже поздно пить боржоми, так полностью соглашусь.
Так і є. Більше енергозатрат на обігрів.

В мене на наступному об'єкті вже є чистова стяжка, клієнт хоче ТП. Питання: куди теплоізоляцію ліпити, якщо підлога підніметься лише на 2см, зверху вже буде шар клею для плитки і плитка?