Тепла електрична Підлога довго наберає температуру
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 15:07
- Откуда: Ивано-Франковск
Тепла електрична Підлога довго наберає температуру
Ситуація така.
Обговорили із замовником монтаж теплої підлоги під стяжку вибрали кабель змонтували ,
після чого залили стяжку замість 5 см по 8-10 см.
Закінчили ремонт плитка (кімната 15 кв.м) .
Результат тепла підлога стає теплою через 2-3 год. після виключення тримає тепло ще 2 год.
Задача найменшою кровю зробити що нагрівала хоча б 30-40 хв.
Колеги може хтось стикався з такими ситуаціями ? Дякую за поради.
Р.S.Збити плитку і постелити мат як найефективніше рішення я знаю.
Обговорили із замовником монтаж теплої підлоги під стяжку вибрали кабель змонтували ,
після чого залили стяжку замість 5 см по 8-10 см.
Закінчили ремонт плитка (кімната 15 кв.м) .
Результат тепла підлога стає теплою через 2-3 год. після виключення тримає тепло ще 2 год.
Задача найменшою кровю зробити що нагрівала хоча б 30-40 хв.
Колеги може хтось стикався з такими ситуаціями ? Дякую за поради.
Р.S.Збити плитку і постелити мат як найефективніше рішення я знаю.
-
- Сообщения: 1803
- Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 16:13
- Откуда: Киев
Ніяк
То что вы описываете - называется инерционность стяжки, и обойти этот эффект, никак не получится. Запрограммируйте таймер, на более раннее включение и выключение.
під стяжку вибрали кабель змонтували какой кабель длинна его сопротивление или квт.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
И что вам это даст? Там пирог увеличен в два раза. Меня вот больше смущает что температуру держит только 2 часа. Под стяжкой утеплителя, чтоли, нет? Если таки нет, то заказчик деньги выбросил псу под хвост.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 15:07
- Откуда: Ивано-Франковск
Є екструдований пінопласт 20 мм та тепловідбиваюча стрічка і демфорна стрічна по кожному контуру
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
1)довжина кабеля 100 м .(1 контур)-1700 ВТ
2)довжина 38 м (2 контур ) -680 Вт
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
1)довжина кабеля 100 м .(1 контур)-1700 ВТ
2)довжина 38 м (2 контур ) -680 Вт
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Та нічого ви вже не зробите. Якщо терморегулятор електронний виставляйте більший гістерезіс і якщо підлога не працює 24/7 то напевно і графік увімкнення і вимкнення треба коригувати.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Нічого кримінального немає в ТП без утеплювача, все залежить від умов. На моєму досвіді 7 контурів без утеплювача по причині економії товщини підлоги. Все працює не гірше ніж з утеплювачем.Игорь Зарудный писал(а): ↑28 июн 2018, 03:46Под стяжкой утеплителя, чтоли, нет? Если таки нет, то заказчик деньги выбросил псу под хвост.
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 фев 2015, 10:04
- Откуда: Киев
Какой кабель использовал???
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
О криминале речь не шла. Вот толтко тепло в твердых телах распространяется во все стороны равномерно. Надеюсь вы разницу понимаете между нагревом пирога стяжки и прогревом бетонной панели? Ну хотя бы в разрезе энергозатрат.Pro Electro писал(а): ↑28 июн 2018, 06:54
Нічого кримінального немає в ТП без утеплювача, все залежить від умов. На моєму досвіді 7 контурів без утеплювача по причині економії товщини підлоги. Все працює не гірше ніж з утеплювачем.
А вот с тем что уже поздно пить боржоми, так полностью соглашусь.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Так і є. Більше енергозатрат на обігрів.Игорь Зарудный писал(а): ↑28 июн 2018, 17:20О криминале речь не шла. Вот толтко тепло в твердых телах распространяется во все стороны равномерно. Надеюсь вы разницу понимаете между нагревом пирога стяжки и прогревом бетонной панели? Ну хотя бы в разрезе энергозатрат.
А вот с тем что уже поздно пить боржоми, так полностью соглашусь.
В мене на наступному об'єкті вже є чистова стяжка, клієнт хоче ТП. Питання: куди теплоізоляцію ліпити, якщо підлога підніметься лише на 2см, зверху вже буде шар клею для плитки і плитка?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 122 гостя