Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Виктор Матвийчук » 27 ноя 2018, 15:10
Вентилятор в туалете,с задержкой времени и влажности,не выключается
Какие варианты чтобы выключалось.?
С ув.Виктор Васильевич

-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 27 ноя 2018, 16:43
отключить АВ.

Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 27 ноя 2018, 17:01
Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Виктор Матвийчук » 27 ноя 2018, 17:06
Игорь Зарудный писал(а): ↑27 ноя 2018, 17:01
Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
Обычный венс,стандарт..Подключено правильно,но скотиняка не выключается..Думали на датчик влажности,Но влаги совсем нема..Маслает все время.Включаю автомат и Он сразу рАботает.

-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 27 ноя 2018, 17:18
Пробовал подстроить уровень влажности?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 27 ноя 2018, 17:21
Попробуй отключить провод с контакта S, остановится?