Страница 1 из 7
Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:10
Виктор Матвийчук
Вентилятор в туалете,с задержкой времени и влажности,не выключается
Какие варианты чтобы выключалось.?
С ув.Виктор Васильевич

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:12
Ремонт для всех!
Поменять!
С.ув РДВ
Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 15:37
Виктор Матвийчук
Нет не пойдет...Универсалам здесь не место..

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 16:43
Игорь Зарудный
отключить АВ.

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 16:51
Виктор Матвийчук
Отключил,дальше..

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:01
Игорь Зарудный
Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:06
Виктор Матвийчук
Игорь Зарудный писал(а): ↑27 ноя 2018, 17:01
Шо дальше? Он выключится
А если серьезно, дай модель вентилятора, хоть гляну. У них часто накрываются датчики.
Обычный венс,стандарт..Подключено правильно,но скотиняка не выключается..Думали на датчик влажности,Но влаги совсем нема..Маслает все время.Включаю автомат и Он сразу рАботает.

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:18
Игорь Зарудный
Пробовал подстроить уровень влажности?
Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:19
Виктор Матвийчук
Игорь Зарудный писал(а): ↑27 ноя 2018, 17:18
Пробовал подстроить уровень влажности?
Да,и влажность и таймер..все равно маслает и не выключается..

Вентилятор не выключается..
Добавлено: 27 ноя 2018, 17:21
Игорь Зарудный
Попробуй отключить провод с контакта S, остановится?