Расслоение пеноблока. Кто сталкивался?

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Ответить
Наша бригада
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 11:30
Откуда: Харьков

Расслоение пеноблока. Кто сталкивался?

Сообщение Наша бригада » 31 мар 2020, 18:43

Поштукатурили пеноблок. Контактный слой из клея для пеноблока, грунтовка, бетонконтакт, маяки, стянули по маякам СМ-117, слой 3-15 мм.
Прошел месяц, стало хаотично трескаться и бухтеть.
Стали ковырять - оказалось, что расслаивается пеноблок. Вопрос - почему? Что сделали неправильно?
Вложения
IMG_20200331_145535.jpg
IMG_20200331_145535.jpg (5.95 МБ) 2401 просмотр
IMG_20200331_143856.jpg
IMG_20200331_143856.jpg (6.47 МБ) 2401 просмотр

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 31 мар 2020, 19:00

Клей при высыхании деформировал поверхность,+она долго была во влажном состоянии(от клея),вот и отслотлась.Я ЦП штукатурю ещё ни разу такой хрени не было.Постараюсь объяснить,налаживание слой на слой- это с фанерой работает.И с биметалпластиной в утюге.Вы б по меньше чудили.Наверное ещё и клей гребёнкой наносили,чтоб типа следующий слой крепше прилип?:)
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Наша бригада
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 11:30
Откуда: Харьков

Сообщение Наша бригада » 31 мар 2020, 19:35

Шпателем ( обычным ) клей для пеноблока, 2 недели ожидания, потом грунт, бетонконтакт и штукатурил плиточным клеем. Влага особо достать пеноблок не должна была.

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 31 мар 2020, 19:40

А почему обычной штукатуркой не делали?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и зачем вся эта мазня возня?Или заказчик так захотел?
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Наша бригада
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 11:30
Откуда: Харьков

Сообщение Наша бригада » 31 мар 2020, 19:44

Интересно вот что - это заложенный проем между бетонной стеной и несущей колонной. Закладывали еще до меня.
Пеноблочная стена от застройщика поштукатурена мною аналогично, ни трещинки.
Может, с пеноблоком что-то не так?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Логический ремонт писал(а):
31 мар 2020, 19:40
А почему обычной штукатуркой не делали?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и зачем вся эта мазня возня?Или заказчик так захотел?
Слой тонкий - максимум 15 мм. Побоялся, что отлетит.

Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
На желания заказчика касаемо технологий как-то пофик. Платят ведь не за процесс, а за результат.

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 31 мар 2020, 19:50

Я вообще так мыслю,чем меньше слоёв на стене,особенно разнородных.Тем одинаковые будет температурно/влажностное/схватываемое расширение.Слоя они ж не волокнистые и амортизационные свойства у них никакие.То есть,чем больше-тем не лучше.

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Наша бригада писал(а):
31 мар 2020, 19:44
Интересно вот что - это заложенный проем между бетонной стеной и несущей колонной. Закладывали еще до меня.
Пеноблочная стена от застройщика поштукатурена мною аналогично, ни трещинки.
Может, с пеноблоком что-то не так?

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Логический ремонт писал(а):
31 мар 2020, 19:40
А почему обычной штукатуркой не делали?

Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и зачем вся эта мазня возня?Или заказчик так захотел?
Слой тонкий - максимум 15 мм. Побоялся, что отлетит.
А получилось?

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я шц-2 последнее время штукатурю.А до этого и цемент+песок и ни чего не отлетает.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Наша бригада
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 11:30
Откуда: Харьков

Сообщение Наша бригада » 31 мар 2020, 19:53

Я ЦПС слоем меньше 3-4 см опасаюсь.

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 31 мар 2020, 19:59

Наша бригада писал(а):
31 мар 2020, 19:53
Я ЦПС слоем меньше 3-4 см опасаюсь.
А я опасаюсь слоёв 3-4см.То дурные слоя.Задача штукатурки-выровнять стену,а не ввалить кучу материала и уграть руки(ну если не специальная какая то).Я больше 10лет под ноль штукатурю,металлических маяков не помню когда последний раз ставил.Обычно слоя до 1см.Иногда конечно и по 3 см бывает,но очень редко.Зайдите ко мне в фотки,там штукатурка есть.
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Логический ремонт
Сообщения: 6899
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 09:21
Откуда: Киев

Сообщение Логический ремонт » 01 апр 2020, 02:59

Наша бригада писал(а):
31 мар 2020, 19:44
Побоялся, что отлетит.
И ещё один секретик.В обязанностях штукатура,не написано и не входит-бояться.Всё что не прописано и делается во время рабочего процесса является нарушением(превышение полномочий).А это служебное преступление :rolf2:

То есть,вы начав бояться,преступили свои полномочия.Вместо того,что бы изучить вопрос,определить и применить уже давно придуманную технологию.Которая бы дала нужный гарантированный результат.

Вот вам и принцип работы "программы СТРАХ". Не обижайтесь.Но по факту так и есть:)
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Машинная штукатурка
Модератор
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
Откуда: Киев

Сообщение Машинная штукатурка » 03 апр 2020, 21:12

Во первых набор работ абсурдный. Во вторых, прочный плиточный клей порвал пеноблок.