Коллеги, давайте обсудим схему подключения.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 21 авг 2015, 15:20
- Откуда: Киев
Коллеги, давайте обсудим схему подключения.
Реально так замутить? Есть однофазный генератор. Поставить пускатель 3но+1нз(3 на город один на генератор) завести Это все в дом, в щите стоит 3 зубра, с одного взять с выхода на катушку рускателя,(выставить на нем задержку допустим 30сек) чтоб когда появиться город, пошел отчет времени(вдруг город передумает и опять трубанет)) и поставить еще одну релюху 1нз(на розрыв сигнального на генераторе, что заглох)тоже взять с зубра на катуху, тоесть появился город, пошел счет, 30сек всё ок, включился город и заглох гена, как раз 30сек хватит ему остыть)))) он будет запускаться вручную, вывозить с гаража) просто как появиться город, не бежать тушить генератор(бенз нынче дорогой) а просто позже пойти и забрать его)))) что скажете господа инженеры?
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Нарисуй схему,а то Я не могу тебя на пальцах понять.
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Ты где такой пускатель видел?
Сеть в доме трехфазная? А если город рубанет 1 фазу, или подаст одну после обестачивания?
Используй стандартную схему АВР, с двумя контакторами и блокировкой катушек. Не изобретай велосипед, себе дороже будет.
Да, еще, генератор глушится замыканием возбуждения на массу.
Сеть в доме трехфазная? А если город рубанет 1 фазу, или подаст одну после обестачивания?
Используй стандартную схему АВР, с двумя контакторами и блокировкой катушек. Не изобретай велосипед, себе дороже будет.
Да, еще, генератор глушится замыканием возбуждения на массу.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Не выдумывайте велосипед. +1нз-НИЗЗЯ( подумайте сами,как будет работать схема и чем это будет грозить. Вы же не садовник.)
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 21 авг 2015, 15:20
- Откуда: Киев
А как фото тут скинуть? Сейчас на бумаге нарисую.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Давай,Веталь.Я в Тебя верю.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 21 авг 2015, 15:20
- Откуда: Киев
Игорь, не поверишь, хагер сделал, сам только недавно увидел. Блин, а на счет того что если одну из фаз рубанет не подумал))) За генератор согласен, просто не то написал но принцип тот жеписал(а):Ты где такой пускатель видел?
Сеть в доме трехфазная? А если город рубанет 1 фазу, или подаст одну после обестачивания?
Используй стандартную схему АВР, с двумя контакторами и блокировкой катушек. Не изобретай велосипед, себе дороже будет.
Да, еще, генератор глушится замыканием возбуждения на массу.
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
только в портфолио, на форуме нет такой возможности.Prof-elektro писал(а):А как фото тут скинуть? Сейчас на бумаге нарисую.
потом сможешь его удалить.
интересно, что ты накалдовал
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 21 авг 2015, 15:20
- Откуда: Киев
А на счет задержки через зубр? Реально же
-
- Модератор
- Сообщения: 8367
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Игорь, не поверишь, хагер сделал, сам только недавно увидел. Блин, а на счет того что если одну из фаз рубанет не подумал))) За генератор согласен, просто не то написал но принцип тот же[/quote]
Не поверю, пока не увижу! Ссылочку скинь.
Зачем силовые контакты замыкать, и в то же время размыкать??? У контакторов есть возможность установки дополнительных (вспомогательных) контактов управления.
Лет 30 назад были перекидные контакторы, потом от них отказались из за залипания контактов и возникновения КЗ.
Не поверю, пока не увижу! Ссылочку скинь.
Зачем силовые контакты замыкать, и в то же время размыкать??? У контакторов есть возможность установки дополнительных (вспомогательных) контактов управления.
Лет 30 назад были перекидные контакторы, потом от них отказались из за залипания контактов и возникновения КЗ.