Страница 1 из 7

Коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 18:39
Prof-elektro
Реально так замутить? Есть однофазный генератор. Поставить пускатель 3но+1нз(3 на город один на генератор) завести Это все в дом, в щите стоит 3 зубра, с одного взять с выхода на катушку рускателя,(выставить на нем задержку допустим 30сек) чтоб когда появиться город, пошел отчет времени(вдруг город передумает и опять трубанет)) и поставить еще одну релюху 1нз(на розрыв сигнального на генераторе, что заглох)тоже взять с зубра на катуху, тоесть появился город, пошел счет, 30сек всё ок, включился город и заглох гена, как раз 30сек хватит ему остыть)))) он будет запускаться вручную, вывозить с гаража) просто как появиться город, не бежать тушить генератор(бенз нынче дорогой) а просто позже пойти и забрать его)))) что скажете господа инженеры?

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:04
Виктор Матвийчук
Нарисуй схему,а то Я не могу тебя на пальцах понять.

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:06
Игорь Зарудный
Ты где такой пускатель видел?
Сеть в доме трехфазная? А если город рубанет 1 фазу, или подаст одну после обестачивания?

Используй стандартную схему АВР, с двумя контакторами и блокировкой катушек. Не изобретай велосипед, себе дороже будет.

Да, еще, генератор глушится замыканием возбуждения на массу.

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:11
Сергей Коваль
Не выдумывайте велосипед. +1нз-НИЗЗЯ( подумайте сами,как будет работать схема и чем это будет грозить. Вы же не садовник.)

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:25
Prof-elektro
А как фото тут скинуть? Сейчас на бумаге нарисую.

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:26
Виктор Матвийчук
Давай,Веталь.Я в Тебя верю.

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:29
Prof-elektro
писал(а):Ты где такой пускатель видел?
Сеть в доме трехфазная? А если город рубанет 1 фазу, или подаст одну после обестачивания?

Используй стандартную схему АВР, с двумя контакторами и блокировкой катушек. Не изобретай велосипед, себе дороже будет.

Да, еще, генератор глушится замыканием возбуждения на массу.
Игорь, не поверишь, хагер сделал, сам только недавно увидел. Блин, а на счет того что если одну из фаз рубанет не подумал))) За генератор согласен, просто не то написал но принцип тот же

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:29
Игорь Зарудный
Prof-elektro писал(а):А как фото тут скинуть? Сейчас на бумаге нарисую.
только в портфолио, на форуме нет такой возможности.
потом сможешь его удалить.
интересно, что ты накалдовал

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:30
Prof-elektro
А на счет задержки через зубр? Реально же

коллеги, давайте обсудим схему подключения.

Добавлено: 22 мар 2016, 19:37
Игорь Зарудный
Игорь, не поверишь, хагер сделал, сам только недавно увидел. Блин, а на счет того что если одну из фаз рубанет не подумал))) За генератор согласен, просто не то написал но принцип тот же[/quote]

Не поверю, пока не увижу! Ссылочку скинь.
Зачем силовые контакты замыкать, и в то же время размыкать??? У контакторов есть возможность установки дополнительных (вспомогательных) контактов управления.

Лет 30 назад были перекидные контакторы, потом от них отказались из за залипания контактов и возникновения КЗ.