Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 17:13
Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 15:53
1) Электрокотел "Вейлант", 14кВт - по инструкции производителя, должен быть подключен к сети через АВ 25А.
- На что "намекает" производитель данным требованием и защищает ли АВ 25А потребитель (плату котла, ТЭНы) ad hoc?
2) Люстра на 6 ламп. Допустим, установлены 6 галогенных ламп, по ~ 42Вт каждая. Проводка внутри люстры выполнена проводом 0,5мм.кв.
- Защает ли АВ потребитель ad hoc, или нет? И если да, то АВ какого номинала.
Плату не защитит,и тены тоже....
![Злюка :mad:](./images/smilies/mad.gif)
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 17:45
Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 11:27
А вот и нет. В зависимости от условий...
Не понял, каких условий?
Не о нормальных ли условиях идет речь, ваасче (20 рг. цекльсия, и влажности 40%)? Во вс. случае так декларируют производители защитных аппаратов (только если они не специального назначения). И +\- трамвайная остановка в учет не берется!
И вообще - не много ли чести просчитывать индивидуально единичку, двушку... да даже и пентхаус, когда есть типовые расчеты. И окупятся ли мастеру эти просчеты, сэкономив заказчику на материалах несколько тысяч гривен?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 18:00
Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 13:47
Трошки Брат Серый не согласен..Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?
Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 18:06
Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 18:00
Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!
Это Ты им объясняй,Я не знаю Где Они учились.....Если Они пишут что АВ ,приоритет защиты только по Кабелю,а Потребителя по Боку пускать....
![Флаг :flag:](./images/smilies/flag_of_truce.gif)
Последний раз редактировалось
Вольт-Ампер 25 фев 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: oq, qc
-
Вольт-Ампер
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Вольт-Ампер » 25 фев 2017, 18:12
Протяженность линии; количество ответвлений линии; нагрузки (тип и мощность), количество соседних проводников; наличия изменений сечения проводников; количество и номинал соседних аппаратов в РУ, температуры окружающей среды, коэффициентов, ect.
- Условий достаточно много, для введения различных поправок.
Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 17:45
И вообще - не много ли чести просчитывать индивидуально единичку, двушку... да даже и пентхаус, когда есть типовые расчеты. И окупятся ли мастеру эти просчеты, сэкономив заказчику на материалах несколько тысяч гривен?
Не окупятся конечно...
![Пардонте :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 19:02
Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 18:06
Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 18:00
Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!
Это Ты им объясняй,Я не знаю Где Они учились.....Если Они пишут что АВ ,приоритет защиты только по Кабелю,а Потребителя по Боку пускать....
Чего Молчим Игорь....?
![Флаг :flag:](./images/smilies/flag_of_truce.gif)
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:25
Как ты АВ 16А сможешь защитить утюг, ну хотя бы чисто гипотетически?
Последний раз редактировалось
Вольт-Ампер 25 фев 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: oq
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 19:33
Ты Меня по утюгу не утюж..,Свои слова прокоментируй против Ихнех слов....Давай Игореня,а то вижу что Ты не хочешь с Ними Общаться.....Типа Вы всезнайки Теоретические.Так Подискутируйте насчет АВ по мощностях....
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
-
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:49
Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 19:30
Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 19:25
Как ты АВ 16А сможешь защитить утюг, ну хотя бы чисто гипотетически?
Чисто Практически Утюг не спасу,спасу Его возгарание....
Гм...
![Улыбнутся :smile:](./images/smilies/smile.gif)
оставь включенный утюг на шмотке, и попробуй защитить его (утюг) от возгорания. Ты об этом?
Если нет, тогда еще раз - с чего вдруг он возгорится?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.