Помощь по электрике (диф.защита).

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Помощь по электрике

Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 10:38

Protective Earth HolyWar. Round One.
FIGHT!!!

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 10:40

Электромонтажник писал(а):
Виктор Матвийчук писал(а):
Электромонтажник писал(а): У меня на дом с эл. плитами 82 года постройки, по стояку идет 4 провода. Корпус щита занулен и с него взято заземление на эл. плиту.
А Автомат случайно не на 40А стоит....?
вводной АВ 50
плита 32
остальное 16
У Нас в Киеве ,тоже самое.
То, Серега Заземляеться Сегодня....
:aggress:

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 10:41

Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а):
Вольт-Ампер писал(а):XXX! Зануление - это когда нормально не находящиеся под напряжением части и элементы какого-то говна, намеренно присоединяют к проводнику N... Какое блин зануление, если 3 провода? XXX от там третий протянули, Сергей Борисович? Какое может быть зануление, если PEN по стоякам идет?
Максим Михайлович все верно написал: "взято заземление на плиту"
Если один ебучий друтык PEN, в каком-то месте превращается в два друтыка - то это разделение PEN проводника!
Спорный вопрос.Для меня заземление это если во ВРУ сделан ОСУП ,PEN проводник разделён на PE и N там же во ВРУ ,и с ВРУ по стоякам ХХХ 5 проводов.3ф N и PE.То что у Макса ( якобы разделенин PEN)ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО.Только на вводе ПРОИСХОДИТ ЭТО РАЗДЕЛЕНИЕ.
1. Во всех домах с эл. плитами (т.е в 14 этажках г. Кременчуга) применена данная схема.
2. Где написано, что это запрещено ?
Библия, Пункт,параграф.......:)
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 10:51

e]
1. Во всех домах с эл. плитами (т.е в 14 этажках г. Кременчуга) применена данная схема.
2. Где написано, что это запрещено ?[/quote]
Если дом построен до введения ПУЭ-7-И ДБН ,НАЧИНАЯ С 2007 г. и жильцы данного дома не ПРОИЗВОДЯТ РЕКОНСТРУКЦИЮ этого дома,то живут по ПУЭ-6,5 и т.д.Токо вы захотите поставить УЗО, дифы, ОБЯЗАНЫ перевести электроснабжение своего дома с системы TN-C в TN-C-S.Это ЧЁТКО прописано в ДБН.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 10:57

Вольт-Ампер писал(а):Резделение PEN в реальности, происходит "де-iнде", а правильное "Фэн-Шуй" разделение - там, где вы Сергей Борисович, указали. Про "ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО" - хочу увидеть в нормативах. И официальный "мануал" для "друтокрутов" по преобразованию системы TN-C в TN-C-S.:))
Амперыч,давайте для начала разберёмся в этой вопросе без НТД.Вот скажите мне ,вот я живу на 5 этаже,допустим,в 12 этажке.Я умный парень взял себе и в ЭЩ на своём этаже разделил PEN.Чем мне это грозит?Какие могут быть последствия,в плане эдектрики?
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Электромонтажник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 14:24
Откуда: Кременчуг

Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 10:59

Сергей Коваль писал(а):...Если дом построен до введения ПУЭ-7-И ДБН ,НАЧИНАЯ С 2007 г. и жильцы данного дома не ПРОИЗВОДЯТ РЕКОНСТРУКЦИЮ этого дома,то живут по ПУЭ-6,5 и т.д.Токо вы захотите поставить УЗО, дифы, ОБЯЗАНЫ перевести электроснабжение своего дома с системы TN-C в TN-C-S.Это ЧЁТКО прописано в ДБН.
Построен в 82 году ...
В электрике есть две проблемы: нет контакта там, где он нужен
или есть контакт там, где он не нужен.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 11:01

[
Библия, Пункт,параграф.......:)[/quote]
ПУЭ-7 в новой редакции.ДБН 2.5-23-2010
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 11:02

Сергей Коваль писал(а): Амперыч,давайте для начала разберёмся в этой вопросе без НТД.Вот скажите мне ,вот я живу на 5 этаже,допустим,в 12 этажке.Я умный парень взял себе и в ЭЩ на своём этаже разделил PEN.Чем мне это грозит?Какие могут быть последствия,в плане эдектрики?
Ничем не грозит. И никаких последствий, если в вашей 12-этажке "PEN".


P.S. "ПУЭ-7 в новой редакции.ДБН 2.5-23-2010" - У меня даже в "бумаге" есть, ДБН правда "самиздат", ггг.
Пункт и параграф, как говорит Дядя Витя - в студию!

Электромонтажник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 14:24
Откуда: Кременчуг

Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 11:03

Сергей Коваль писал(а):
Вольт-Ампер писал(а):Резделение PEN в реальности, происходит "де-iнде", а правильное "Фэн-Шуй" разделение - там, где вы Сергей Борисович, указали. Про "ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО" - хочу увидеть в нормативах. И официальный "мануал" для "друтокрутов" по преобразованию системы TN-C в TN-C-S.:))
... в ЭЩ на своём этаже разделил PEN.Чем мне это грозит?Какие могут быть последствия,в плане эдектрики?
шо опять, про отгорание 0 этажом ниже ???
В электрике есть две проблемы: нет контакта там, где он нужен
или есть контакт там, где он не нужен.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 11:04

Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а):...Если дом построен до введения ПУЭ-7-И ДБН ,НАЧИНАЯ С 2007 г. и жильцы данного дома не ПРОИЗВОДЯТ РЕКОНСТРУКЦИЮ этого дома,то живут по ПУЭ-6,5 и т.д.Токо вы захотите поставить УЗО, дифы, ОБЯЗАНЫ перевести электроснабжение своего дома с системы TN-C в TN-C-S.Это ЧЁТКО прописано в ДБН.
Построен в 82 году ...
Макс, читай внимательно то что я написал.Новое ПУЭ, ДБН касается вновь ПОСТРОЕННЫХ и РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ зданий.Если ты меняешь проводку в доме ,это не реконструкция?
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя