Сергей Коваль писал(а):
02 дек 2017, 16:14
Нихрена РН не спасёт в TN-C.При обрыве PEN, может сложиться ситуация,с перекосом ,что напряжение идущее через РН будет рабочее для РН,а в квартире накроются различные приборы.имхо.
А як так воно так буде? При обриві PEN РН просто тухне і вирубає все разом з собою.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 16:29

Это при обрыве N рабочего оно "тухнет". А при обрыве PEN цепь таки бывает остается замкнутой :yahoo:
Кстати, а как (по какому алгоритму) "тухнут" тиристоры и прочие электронные ключи в подобной ситуации? Или в смысле экран потухнет?

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 19:43

Юрий Алексеевич Иванов писал(а):
02 дек 2017, 15:26
...только мало кто согласится за это платить...
За сложные системы мало кто. Но есть решения устройством не сложнее кирпича.
Впрочем, у некоторых людей бытовой техники и электроники на большие суммы денег, не гривен. И все это добро может получить урон как непосредственно от неправильных параметров сети, так и от постоянных вкл/выкл, которые обеспечены в проблемной сети при наличии реле.
А если проблем нет то нужно ли?
А если "на всякий пожарный", то какое решение лучше?
Понятно какое проще но это больше "для галочки" + куча вполне реальных недостатков...

Pro Electro
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
Откуда: Киев

Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 20:04

Вольт-Ампер писал(а):
02 дек 2017, 16:29
Это при обрыве N рабочего оно "тухнет". А при обрыве PEN цепь таки бывает остается замкнутой :yahoo:

Так. При обриві PEN напруга або вверх або вниз далеко за межі допустимого. РН спрацює або по високому або по низькому рівню напруги.
Вольт-Ампер писал(а):
02 дек 2017, 16:29
Кстати, а как (по какому алгоритму) "тухнут" тиристоры и прочие электронные ключи в подобной ситуации? Или в смысле экран потухнет?
Не зрозумів до чого тиристори? і який екран потухне?

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 20:14

Pro Electro писал(а):
02 дек 2017, 20:04
Так. При обриві PEN напруга або вверх або вниз далеко за межі допустимого.
Да нифига подобного. Какое будет напряжение никто не знает - это не прогнозируется, т.к. пропорциональная зависимость U от R потребителей в конкретный момент.

Pro Electro
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
Откуда: Киев

Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 20:20

Вольт-Ампер писал(а):
02 дек 2017, 20:14
Pro Electro писал(а):
02 дек 2017, 20:04
Так. При обриві PEN напруга або вверх або вниз далеко за межі допустимого.
Да нифига подобного. Какое будет напряжение никто не знает - это не прогнозируется, т.к. пропорциональная зависимость U от R потребителей в конкретный момент.
Звісно ніхто не знає, бо невідомо яке навантаження увімкнено в кожній квартирі в момент обриву PEN.

Так про що ми взагалі говоримо? Про здатність РН працювати при таких аварійних ситуаціях чи про що?

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 02 дек 2017, 20:29

Говорим о том,что РН не панацея от перекоса.И пихать его,как многие электрики делают,куда нипопадя,нестоит.Я согласен с Амперычем.РН это элитный индикатор.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Pro Electro
Сообщения: 498
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
Откуда: Киев

Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 20:48

Сергей Коваль писал(а):
02 дек 2017, 20:29
Говорим о том,что РН не панацея от перекоса.И пихать его,как многие электрики делают,куда нипопадя,нестоит.Я согласен с Амперычем.РН это элитный индикатор.
В побуті мало споживачів, яким потрібно постійні 3 фази і на яких перекос впливає. І якщо такі є, то зрозуміло, що це потрібно враховувати при проектуванні мережі.
Індикатор, не індикатор.
В будь-якому випадку з ним спати спокійніше, ніж без нього.
І я б не сказав, що його прайс такий високий. Ну якщо ставити HAGER, то так.
Повторюсь, це всього 500-600грн.

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 21:46

Pro Electro писал(а):
02 дек 2017, 20:04
Не зрозумів до чого тиристори?
Ну а какие там управляющие ключи для собственно реле?
- Тиристоры или транзисторы.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 03 дек 2017, 02:25

Pro Electro писал(а):
02 дек 2017, 20:48
В будь-якому випадку з ним спати спокійніше, ніж без нього.
І я б не сказав, що його прайс такий високий. Ну якщо ставити HAGER, то так.
Повторюсь, це всього 500-600грн.
Я вот не люблю РН, из за частых срабатываний их так "накручивают", что они просто превращаются в кирпич с подсветкой.
В трехфазных сетях убеждаю заказчиков в необходимости РНПП, да и функции контроля в них отключаемые. А для критичных потребителей, EKF например, выпускают расцепители напряжения с жестко заданными порогами срабатывания.
Изображение
Рынок не мониторил, но думаю что подобное есть и у "блатных" производителей. У Хагера так точно есть!
Вот с этим спать можно спокойно!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.