Электрика в доме. Электрика в квартире.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Электрика в доме. Электрика в квартире.
Отвечу так,Амперыч..Ты же Сам прекрасно видишь что Сделали Прадеды Супердрутокруты...Вся Энергосистема в аварийном состоянии...Хотя должно было 50 лет хорошо работать..Откуда Они знали что Технологии идут вперед...А должны были Продумать,на То Он и инженер чтобы просчитать на 5 шагов вперед...

-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Виктор Васильевич... честно скажу вам, по опыту, пусть и imho:
В СНГ, в Украине - одна из лучших энергосистем в мире.
В СНГ, в Украине - одна из лучших энергосистем в мире.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Хорошо,не так сказал...Согласен Энергосистема лучшая....Вольт-Ампер писал(а): ↑26 фев 2017, 13:17Виктор Васильевич... честно скажу вам, по опыту, пусть и imho:
В СНГ, в Украине - одна из лучших энергосистем в мире.
Худшая в случаях:
1.Плохой расчет в Многоэтажных домов(не расчитали что в будущем приборов будет много)
2.Нету надлежащей модернизации Подстанций(на бумаге одно,на деле воровство денег) Трансы на бумаге меняються.на самом деле нет...
Очень Многое зависит от топ -менеджеров....
Скажу Тебе одно,Вот в киев-енерго до этого АТО,была хоть какая-то модернизация,хоть чуток Но это шел прогрес...Потому-что Хазяин появился,,А теперь хозяин боиться что-то делать....Могут активы отобрать...
Ну что Тебе сказать по этому поводу...От нас ничего не зависит...


-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Не вижу "пылающих как керосин" многоэтажек. Электрическое наследие "тюрьмы народов", к счастью выдерживает, "жует и глотает" - грубые ошибки, бестолковые ремонты, 200% увеличение нагрузки, отсутствие сервисного обслуживания, темнейших друтокрутов, вмешательство откровенных идиотов...Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 13:251.Плохой расчет в Многоэтажных домов(не расчитали что в будущем приборов будет много)

Локальный параметр. Где-то есть модернизация, где-то ее нет. В моем городе, куда больше зависит от местных властей, чем от "верхушки". Любая модернизация здесь делается не за деньги гос.бюджета, а за местные средства, в.т.ч. - средства частных лиц и фондов.Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 13:252.Нету надлежащей модернизации Подстанций(на бумаге одно,на деле воровство денег) Трансы на бумаге меняються.на самом деле нет...
От нас зависит все. Если "мы" - это конечно не "хомячок", а гражданин...Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 13:25Ну что Тебе сказать по этому поводу...От нас ничего не зависит...![]()
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
А чего от нас зависит...Ну максимум заработать деньги от проделанной работы...Взять электрику от точки А и протянуть к точки Б....А если отключат Свет....Здесь Мы уже Хомячки....А если напряги прыгают на ВЛ,и трансы хилые стоят..Здесь тоже Мы не можем ничего сделать...А что Мы хуже других...Нет,просто это выгодно Всем..Даже Нам....Работа будет постоянная...Товарооборот работать будет....

-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Всем привет.Пацан сказал,пацан сделал.Ща выложу свой опус.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=19А(max -21А, согласно ГОСТ 16442-80).Умножаем на поправочный коэффициент,в зависимости от нормируемой t℃.(таб.1.3.3)
21*0,88=18,48А.
В соответствии с ГОСТ 16442-80,рассчитываем допустимые токовые нагрузки,для данных друтыков, в аварийном режиме перегрузки.
18,48*1,16=21,44А.
Далее определяем мин.ток при котором должен сработать АВ.Смотрим ВТХ АВ.Мин.ток ,при котором должен сработать ТР АВ, составляет 1,45 от ном.тока.
Получается,если установить АВ на 16А на друтыки в 1,5мм2 то мин.ток,при котором должен сработать АВ составит:
16*1,45=23,2А.Напомню,что время срабатывания защиты может достигать 1часа.Из чего следует-АВ будет долгое время включен,пропуская по друтыкам ток,превышающий доп.токовые нагрузки.Изоляция друтыков будет стареть в геомет.прогрессии.На 1,5мм2*=АВ на 10А.Прошу указать где я свернул на тёмную сторону.
21*0,88=18,48А.
В соответствии с ГОСТ 16442-80,рассчитываем допустимые токовые нагрузки,для данных друтыков, в аварийном режиме перегрузки.
18,48*1,16=21,44А.
Далее определяем мин.ток при котором должен сработать АВ.Смотрим ВТХ АВ.Мин.ток ,при котором должен сработать ТР АВ, составляет 1,45 от ном.тока.
Получается,если установить АВ на 16А на друтыки в 1,5мм2 то мин.ток,при котором должен сработать АВ составит:
16*1,45=23,2А.Напомню,что время срабатывания защиты может достигать 1часа.Из чего следует-АВ будет долгое время включен,пропуская по друтыкам ток,превышающий доп.токовые нагрузки.Изоляция друтыков будет стареть в геомет.прогрессии.На 1,5мм2*=АВ на 10А.Прошу указать где я свернул на тёмную сторону.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Браво, Серега ...Красопуся....Хук слева,хук справа,и в Бороду.....Ты настоящий Темнейший из темнейших Друтокрутов...

-
- Старожил форума
- Сообщения: 11342
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Не,я бухарь и безответственный гастер.Виктор Матвийчук писал(а): ↑26 фев 2017, 16:13Браво, Серега ...Красопуся....Хук слева,хук справа,и в Бороду.....Ты настоящий Темнейший из темнейших Друтокрутов...