Электрика в доме. Электрика в квартире.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Электрика в доме. Электрика в квартире.

Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 13:15

Отвечу так,Амперыч..Ты же Сам прекрасно видишь что Сделали Прадеды Супердрутокруты...Вся Энергосистема в аварийном состоянии...Хотя должно было 50 лет хорошо работать..Откуда Они знали что Технологии идут вперед...А должны были Продумать,на То Он и инженер чтобы просчитать на 5 шагов вперед...
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 26 фев 2017, 13:17

Виктор Васильевич... честно скажу вам, по опыту, пусть и imho:
В СНГ, в Украине - одна из лучших энергосистем в мире.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 13:25

Вольт-Ампер писал(а):
26 фев 2017, 13:17
Виктор Васильевич... честно скажу вам, по опыту, пусть и imho:
В СНГ, в Украине - одна из лучших энергосистем в мире.
Хорошо,не так сказал...Согласен Энергосистема лучшая....
Худшая в случаях:
1.Плохой расчет в Многоэтажных домов(не расчитали что в будущем приборов будет много)
2.Нету надлежащей модернизации Подстанций(на бумаге одно,на деле воровство денег) Трансы на бумаге меняються.на самом деле нет...
Очень Многое зависит от топ -менеджеров....
Скажу Тебе одно,Вот в киев-енерго до этого АТО,была хоть какая-то модернизация,хоть чуток Но это шел прогрес...Потому-что Хазяин появился,,А теперь хозяин боиться что-то делать....Могут активы отобрать...
Ну что Тебе сказать по этому поводу...От нас ничего не зависит... :flag:
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 26 фев 2017, 13:45

Виктор Матвийчук писал(а):
26 фев 2017, 13:25
1.Плохой расчет в Многоэтажных домов(не расчитали что в будущем приборов будет много)
Не вижу "пылающих как керосин" многоэтажек. Электрическое наследие "тюрьмы народов", к счастью выдерживает, "жует и глотает" - грубые ошибки, бестолковые ремонты, 200% увеличение нагрузки, отсутствие сервисного обслуживания, темнейших друтокрутов, вмешательство откровенных идиотов... :happy:
Виктор Матвийчук писал(а):
26 фев 2017, 13:25
2.Нету надлежащей модернизации Подстанций(на бумаге одно,на деле воровство денег) Трансы на бумаге меняються.на самом деле нет...
Локальный параметр. Где-то есть модернизация, где-то ее нет. В моем городе, куда больше зависит от местных властей, чем от "верхушки". Любая модернизация здесь делается не за деньги гос.бюджета, а за местные средства, в.т.ч. - средства частных лиц и фондов.
Виктор Матвийчук писал(а):
26 фев 2017, 13:25
Ну что Тебе сказать по этому поводу...От нас ничего не зависит... :flag:
От нас зависит все. Если "мы" - это конечно не "хомячок", а гражданин...

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 13:49

А чего от нас зависит...Ну максимум заработать деньги от проделанной работы...Взять электрику от точки А и протянуть к точки Б....А если отключат Свет....Здесь Мы уже Хомячки....А если напряги прыгают на ВЛ,и трансы хилые стоят..Здесь тоже Мы не можем ничего сделать...А что Мы хуже других...Нет,просто это выгодно Всем..Даже Нам....Работа будет постоянная...Товарооборот работать будет....
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 15:39

Всем привет.Пацан сказал,пацан сделал.Ща выложу свой опус.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 15:57

Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=19А(max -21А, согласно ГОСТ 16442-80).Умножаем на поправочный коэффициент,в зависимости от нормируемой t℃.(таб.1.3.3)
21*0,88=18,48А.
В соответствии с ГОСТ 16442-80,рассчитываем допустимые токовые нагрузки,для данных друтыков, в аварийном режиме перегрузки.
18,48*1,16=21,44А.
Далее определяем мин.ток при котором должен сработать АВ.Смотрим ВТХ АВ.Мин.ток ,при котором должен сработать ТР АВ, составляет 1,45 от ном.тока.
Получается,если установить АВ на 16А на друтыки в 1,5мм2 то мин.ток,при котором должен сработать АВ составит:
16*1,45=23,2А.Напомню,что время срабатывания защиты может достигать 1часа.Из чего следует-АВ будет долгое время включен,пропуская по друтыкам ток,превышающий доп.токовые нагрузки.Изоляция друтыков будет стареть в геомет.прогрессии.На 1,5мм2*=АВ на 10А.Прошу указать где я свернул на тёмную сторону.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:13

Браво, Серега ...Красопуся....Хук слева,хук справа,и в Бороду.....Ты настоящий Темнейший из темнейших Друтокрутов...
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 16:16

Виктор Матвийчук писал(а):
26 фев 2017, 16:13
Браво, Серега ...Красопуся....Хук слева,хук справа,и в Бороду.....Ты настоящий Темнейший из темнейших Друтокрутов...
Не,я бухарь и безответственный гастер. :pardon:
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:17

:flag: А если 6А и категории В...Буде ще добре срабатывать....Да темнейший..?
:aggress:

Ответить

Кто сейчас на конференции