Электросчетчик и повышенное потребление электроэнергии.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Электросчетчик

Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 22:52

Виталий Русаков писал(а): Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4
Если уверен что диф работает, и подключен правильно, значит утечка между дифом и учетом.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Виталий Русаков
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 янв 2015, 08:55
Откуда: Киев

Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:02

Вывод, выкидываю диф и ставлю автомат

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 11 фев 2016, 23:15

Виталий Русаков писал(а):Вывод, выкидываю диф и ставлю автомат
Дело твое, если на жизнь насрать!
А о детях подумал?
Да и не спасет автомат от утечки, как было 600 - 700 кВт, так и останется.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Виталий Русаков
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 янв 2015, 08:55
Откуда: Киев

Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:23

Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)

Виталий Русаков
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 янв 2015, 08:55
Откуда: Киев

Сообщение Виталий Русаков » 11 фев 2016, 23:33

Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 12 фев 2016, 05:08

писал(а):Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать
А Игорь прав.Про детей подумай.Зануление опасно и незаконно.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 12 фев 2016, 05:13

писал(а):Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)
Ремонтируй бойлер(если причина в нем).Да и по большому счету,если у тебя диф в двухпроводке,то он правильно работать не будет.Ему эта утечка по барабану,пока ты ручками не дотронешся .
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 12 фев 2016, 06:01

Виталий Русаков писал(а):Хорошо, подскажи как избавитьса от утечки (законымыми способами)
Сначала ее нужно найти, а уж потом думать как от нее избавляться.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 12 фев 2016, 06:33

Виталий Русаков писал(а):Самое простое решение: диф на автомат, ноль на землю, а ТП должна выдержать
А ТП выдержит, даже если квартира выгорит. Ей глубоко насрать на твои проблемы!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 12 фев 2016, 07:22

Виталий Русаков писал(а):
Игорь Зарудный писал(а):
Виталий Русаков писал(а): Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.
Не жми сотку, позвони Мельнику, он разберется.
Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4[/q

Теперь уже 5оо.За базар гнилой.
:aggress:

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей