Разводка ГВС + ХВС.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Сергей Бутковский
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 05:46
Откуда: Киев

Разводка ГВС + ХВС.

Сообщение Сергей Бутковский » 16 окт 2016, 17:49

Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 16 окт 2016, 18:03

Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.
Городское давление от 4 до 6 бар, этого вполне достаточно. Правда я в новостройках уже встречал заниженное давление в системе водоснабжения (Французский квартал) например. Но ты ведь редукторы давления устанавливать собрался, значит давление будет понижаться.
А вообще то не боись, все будет нормалек. Только для чего усложнять, развел бы 20.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Фьюжн
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 14:41
Откуда: Киев

Сообщение Фьюжн » 16 окт 2016, 18:16

Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.

Так краще...:)
Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни ...

Сергей Бутковский
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 05:46
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Бутковский » 16 окт 2016, 18:17

Игорь Зарудный писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Нужна консультация сантехников. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП, есть ли смысл ставить коллектор на 3/4 и делать разводку ПН25 ? В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв.
Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан - труба ПН32 - шаровый кран 3/4 - рудуктор давления 3/4 (если нужен) - коллектор 3/4 - отводы воды на точки ПН 25. Вопрос будет ли хватать пропускной способности на первом отводе 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? Или может заменить 32 на 25 и соответственно 25 на 20 ?
За ранее спасибо.
Городское давление от 4 до 6 бар, этого вполне достаточно. Правда я в новостройках уже встречал заниженное давление в системе водоснабжения (Французский квартал) например. Но ты ведь редукторы давления устанавливать собрался, значит давление будет понижаться.
А вообще то не боись, все будет нормалек. Только для чего усложнять, развел бы 20.
Редуктор только если нужен будет поставлю для понижения. Я к тому спрашиваю будет ли правильно работать сам коллектор в связке отводом 1/2 с стояка на сам коллектор ?

Сергей Бутковский
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 05:46
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Бутковский » 16 окт 2016, 18:20

Фьюжн писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.

Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.

Фьюжн
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 14:41
Откуда: Киев

Сообщение Фьюжн » 16 окт 2016, 18:28

Сергей Бутковский писал(а):
Фьюжн писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.

Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни ...

Сергей Бутковский
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 05:46
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Бутковский » 16 окт 2016, 18:35

Фьюжн писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):
Фьюжн писал(а):
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
19 эт.

Фьюжн
Сообщения: 815
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 14:41
Откуда: Киев

Сообщение Фьюжн » 16 окт 2016, 18:40

Сергей Бутковский писал(а):
Фьюжн писал(а):
Сергей Бутковский писал(а): То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
На якому поверсі квартира?
19 эт.
Пардон, не подумав, беру свої слова назад....ще раз вибачаюсь....
Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни ...

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 16 окт 2016, 18:40

Сергей Бутковский писал(а):
Фьюжн писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):Приветствую. Новострой, отвод с стояка на квартиру 1/2, в квартиру планируется завод ПП. В квартире по ХВС 6 точек и 5 точек ГВС с учетом водонагревателя на случай отключения ГВС. Два человека, 1 к.кв. Связка такая: стояк - отвод 1/2 - шаровый кран 1/2 - фильтр грубой очистки - счетчик - обратный клапан.Вопрос будет ли хватать пропускной способности на 1/2 с стояка для поддержания давления внутри квартиры ? За ранее спасибо.

Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
А что дает коллектор? Редуктор для понижения давления, а коллектор?
Для примера приведу задачку - через трубу 1\2, под давлением 6 бар, за минуту выливается ведро воды (ну это чисто гипотетически). А если ты к этой трубе приваришь трубу 1, что, больше воды выльется?
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Сергей Бутковский
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 05:46
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Бутковский » 16 окт 2016, 19:00

Игорь Зарудный писал(а):
Сергей Бутковский писал(а):
Фьюжн писал(а):
Так краще...:)
То есть без коллектора ? Тогда при недостаточном давлении в системе ХВС (всякое может быть) если заказчик принимает душ и тут включается забор воды в стиральной машине, холодная падает и горячая вода на голову.
А что дает коллектор? Редуктор для понижения давления, а коллектор?
Для примера приведу задачку - через трубу 1\2, под давлением 6 бар, за минуту выливается ведро воды (ну это чисто гипотетически). А если ты к этой трубе приваришь трубу 1, что, больше воды выльется?
Распределение давления. Нет, исходя из этого меня и волнует, хватит ли пропускной способности отвода от стояка на то что бы если поставить коллектор в квартире что бы он работал правильно по распределению воды по пользователям и при этом не падало давление у последних. Может сильно с вопросом закрутил но смысл я думаю понятен.
Можно самому взять и просчитать все объемы по пропускной способности труб разного диаметра с учетом изгибов и метража но если есть раздел "консультация" я решил спросить, может кто уже сталкивался с таким вопросом и есть готовый ответ.
Если нет, и на этом спасибо. :)

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей