Помощь по электрике (диф.защита).

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Электромонтажник
Сообщения: 490
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 14:24
Откуда: Кременчуг

Помощь по электрике

Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 11:39

Сергей Коваль писал(а):
Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а): ... в ЭЩ на своём этаже разделил PEN.Чем мне это грозит?Какие могут быть последствия,в плане эдектрики?
шо опять, про отгорание 0 этажом ниже ???
А что не так?Эта ситуация из разряда невозможных?
0 провод: ПВ-1, сечением 50 мм кв. идет неразрывно по этажам от щитовой, к корпусу щита прикручен скобой.
В электрике есть две проблемы: нет контакта там, где он нужен
или есть контакт там, где он не нужен.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 11:55

Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а):
Электромонтажник писал(а): шо опять, про отгорание 0 этажом ниже ???
А что не так?Эта ситуация из разряда невозможных?
0 провод: ПВ-1, сечением 50 мм кв. идет неразрывно по этажам от щитовой, к корпусу щита прикручен скобой.
Матка боска. У Меня дом 1977 года,и то Ноль отдельно от щита.Я даже Себя не Заземлил-занулил....Не знаю почему даже.....:)
:aggress:

Вольт-Ампер
Модератор
Сообщения: 9557
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
Откуда: Киев

Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 12:16

У нас вообще-то 5-е издание действует, не 7-е.
Сергей Борисович, я так понимаю, что указанного вами пункта норматива нет, раз его так трудно процитировать?

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 12:17

Ремонт-мастер писал(а):Буду методом тыка, поставлю узо и отпишусь, был бы первый этаж можна и несколько арматурин в землю забить))
МСУП в многоэтажках ЗАПРЕЩЁН.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 12:23

Вольт-Ампер писал(а):У нас вообще-то 5-е издание действует, не 7-е.
Сергей Борисович, я так понимаю, что указанного вами пункта норматива нет, раз его так трудно процитировать?
Что процитировать?И где это действует 5-издание ПУЭ?У меня в бумажном варианте ПУЭ-6 ЗА 2009Г(с поправками ,считается 7.Недавно скачал поправки за 2016г).При постройке ,реконструкции жил.админ. зданийв Украине используется ДБН.В России ПУЭ-7,гл.7
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 12:25

Даже по Голове запрещено бить ,Но бьют Сволочи.Закон не уважают.....
А про 175 -вообще молчу.....
:aggress:

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 12:26

Сергей Коваль писал(а):
Вольт-Ампер писал(а):У нас вообще-то 5-е издание действует, не 7-е.
Сергей Борисович, я так понимаю, что указанного вами пункта норматива нет, раз его так трудно процитировать?
Что процитировать?И где это действует 5-издание ПУЭ?У меня в бумажном варианте ПУЭ-6 ЗА 2009Г(с поправками ,считается 7.Недавно скачал поправки за 2016г).При постройке ,реконструкции жил.админ. зданийв Украине используется ДБН.В России ПУЭ-7,гл.7
Хули Ты по Плитке работаешь.Иди в строительные Адвокаты,или Юриста.....:)
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 12:27

Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а):
Электромонтажник писал(а): шо опять, про отгорание 0 этажом ниже ???
А что не так?Эта ситуация из разряда невозможных?
0 провод: ПВ-1, сечением 50 мм кв. идет неразрывно по этажам от щитовой, к корпусу щита прикручен скобой.
От какой щитовой?ВРУ?Как в этой щитовой сделано расделение ?Картинку ,плиз.Раз это ноль,то почему к корпусу ЭЩ прикручен?
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 12:29

Сергей Коваль писал(а):
Электромонтажник писал(а):
Сергей Коваль писал(а): А что не так?Эта ситуация из разряда невозможных?
0 провод: ПВ-1, сечением 50 мм кв. идет неразрывно по этажам от щитовой, к корпусу щита прикручен скобой.
От какой щитовой?ВРУ?Как в этой щитовой сделано расделение ?Картинку ,плиз.Раз это ноль,то почему к корпусу ЭЩ прикручен?
Есть такое Много раз видел.......
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 12:30

Ремонт-мастер писал(а):Буду методом тыка, поставлю узо и отпишусь, был бы первый этаж можна и несколько арматурин в землю забить))
А чё там отписываться.Будет УЗО работать.Сначала ёбнет,а потом отключится.Повезёт,спасёт жизнь.Не повезёт,значит пришла пора ласты склеить.:)
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Ответить