Установка булерьяна.
Установка булерьяна.
Подскажите колеги ,как правильно установить булерян в столярке,какие трубы использовать ,стены сендвич дерево-опилки,как обезопасить себя?заранее благодарен.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Виталик, привет! Это тот цех, где я был?
В твоем варианте стремно! Я бы в стене вырезал отверстие, диаметром ок. метра, изнути, и снаружи прикрутил асбестовые щиты, а середину заполнил базальтовой ватой. Саму трубу тоже обверни. Но у тебя там полно деревянных опилок и пыли, прикинь, если эта хрень попадет на печь, и с потоком теплого воздуха искра полетит в цех. Будет армагидец!
Открой свой тендер, дай посмотреть на ответы, не жмись!
В твоем варианте стремно! Я бы в стене вырезал отверстие, диаметром ок. метра, изнути, и снаружи прикрутил асбестовые щиты, а середину заполнил базальтовой ватой. Саму трубу тоже обверни. Но у тебя там полно деревянных опилок и пыли, прикинь, если эта хрень попадет на печь, и с потоком теплого воздуха искра полетит в цех. Будет армагидец!
Открой свой тендер, дай посмотреть на ответы, не жмись!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
По самому "Буллерьяну" даю информацию из личного опыта:
1. Оно таки иногда делает "паровоз", искра не то чтобы возможна, а дофига вероятна:) Опилки по-близости, опасно.
2. Дымарь нужен 5-7 метров, утепленный. Иначе, эта "вундервафля", не работает как положено.
3. Под печь, площадку несгораеммую (глина, гипс) - обязательно. Полы и стены греются существенно, в радиусе 1,5м от печи.
4. Материал дымаря - лучше нержавеющая сталь. Если черная - то максимально возможно толстая. НЕ трубы для газовых котлов. Дымарь по возможности, делать прямой.
5. Проход стены можно сделать готовым комплектом, если труба - "сэндвич". На сколько я помню, t° там не очень высокая. Обычно, до 300-400 градусов на поверхности дымаря, в режиме медленного горения и полной загрузке топки.
1. Оно таки иногда делает "паровоз", искра не то чтобы возможна, а дофига вероятна:) Опилки по-близости, опасно.
2. Дымарь нужен 5-7 метров, утепленный. Иначе, эта "вундервафля", не работает как положено.
3. Под печь, площадку несгораеммую (глина, гипс) - обязательно. Полы и стены греются существенно, в радиусе 1,5м от печи.
4. Материал дымаря - лучше нержавеющая сталь. Если черная - то максимально возможно толстая. НЕ трубы для газовых котлов. Дымарь по возможности, делать прямой.
5. Проход стены можно сделать готовым комплектом, если труба - "сэндвич". На сколько я помню, t° там не очень высокая. Обычно, до 300-400 градусов на поверхности дымаря, в режиме медленного горения и полной загрузке топки.
-
- Модератор
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
- Откуда: Киев
Открытый огонь в деревообрабатывающем цеху запрещен. Взвесь опилок взрывается не хуже газа (
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Если речь именно о цехе, то конечно никак:(писал(а):Открытый огонь в деревообрабатывающем цеху запрещен. Взвесь опилок взрывается не хуже газа (
Может там какие-то отдельные "админ." помещения хотят обогреть..? ХЗ.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Это именно цех!
Виталик, прислушайся к мнению коллег! В один момент можно потерять все, и даже остаться должным!
МЧС ипать умеют и полюбляют это дело!
Виталик, прислушайся к мнению коллег! В один момент можно потерять все, и даже остаться должным!
МЧС ипать умеют и полюбляют это дело!
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
- Откуда: Киев
В идеале поставить ТТ котел в отдельном помещении и сделать в цеху простейшую гравитационку...
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Та не, Серега, не покатит. Котел денег стоит, потом трубы варить нужно + чугуниевые радиаторы + этиленгликоль. Да и эту байдень пока раскочегаришь, пол дня пройдет. И сможет ли он цех обогреть 80 град. теплоносителем, тоже большой вопрос.Машинная штукатурка писал(а):В идеале поставить ТТ котел в отдельном помещении и сделать в цеху простейшую гравитационку...
Разве что истопника, на ставку брать. :)
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Модератор
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
- Откуда: Киев
Котел-то стоит, а топливо дармовое )
Посчитать теплопотери и необходимое кол-во чугуниевых радиаторов, в чем проблема...
Посчитать теплопотери и необходимое кол-во чугуниевых радиаторов, в чем проблема...
-
- Модератор
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 11:26
- Откуда: Киев
У нас родной дом вообще без радиаторов был, батя сам сварил трубу 80 или 100 и от котла по периметру дома и обратно с уклонами и нормуль все работало )
Кто сейчас на конференции