Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.

Поставити запитання колегам, отримати консультацію, порадитись.
Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.

Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:05

Игорь Зарудный писал(а):
10 сен 2017, 19:03
Виктор Матвийчук писал(а):
10 сен 2017, 18:53
Узо поробуй поставь,на потребитель :mad:
А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
Для этого и сказал поставь ....Просто у Серого нету Узо,за ним надо ехать и покупать.....А на это Денег Нету,вот и все.....Кому вообще это надо Тебе или Заку.....
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:09

Игорь,сомневаюсь что распайки металл.3 года назад делался комплексный ремонт(довольно качественный).Какой металл?Эл.фурнитура легранд.Да,забыл сказать,ещё бьётся дух.шкаф "ВЕКО".Там напряжение показывает около 50V.Склоняюсь к твоей версии Игорь(попробовать поменять L-PEN местами).Линии идут отдельно.На кухню одна ,на с/у другая.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:11

Сергей Коваль писал(а):
10 сен 2017, 19:09
Игорь,сомневаюсь что распайки металл.3 года назад делался комплексный ремонт(довольно качественный).Какой металл?Эл.фурнитура легранд.Да,забыл сказать,ещё бьётся дух.шкаф "ВЕКО".Там напряжение показывает около 50V.Склоняюсь к твоей версии Игорь(попробовать поменять L-PEN местами).Линии идут отдельно.На кухню одна ,на с/у другая.
Це вже цикаво.... :pardon:
Если скажешь что в квартире 3 фазы,упаду со стула... :rolf2:
:aggress:

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:15

А провода что, двухжилку закладывали?
Я даже если землю не подключаю, один пес, закладываю трехжильные.
Если есть три жилы, тогда нужно искать пробитую, и заменить ее на пустую.

Серый, ты мне Жорика напомнил, он тоже когда то загадки загадывал кусками. :smile:
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:16

Виктор Матвийчук писал(а):
10 сен 2017, 19:05
Игорь Зарудный писал(а):
10 сен 2017, 19:03
Виктор Матвийчук писал(а):
10 сен 2017, 18:53
Узо поробуй поставь,на потребитель :mad:
А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
Для этого и сказал поставь ....Просто у Серого нету Узо,за ним надо ехать и покупать.....А на это Денег Нету,вот и все.....Кому вообще это надо Тебе или Заку.....
Витька ,у меня в торбе всегда есть ВДТ и АВДТ(они не тяжёлые)причём А класса в наличии.И шоб ты знал,то на стиралки,компьютеры(особенно они)вынос потенциала может достигать 90-100V.А земли нету.УЗО до жопы.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:17

брбрб....не кипишуй. Покури ,подумай... :rolf2:
:aggress:

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:20

Игорь Зарудный писал(а):
10 сен 2017, 19:15
А провода что, двухжилку закладывали?
Я даже если землю не подключаю, один пес, закладываю трехжильные.
Если есть три жилы, тогда нужно искать пробитую, и заменить ее на пустую.
Там прикол.На с/у идёт 3х жилка.На кухню (фартук из блока 5 розеток)тоде 3х жилка.На эл.духовой шкаф (и по квартире)2х жилка.Шина PE в ЩК есть.Но ввод с ЩЭ-двухжильный.(зануления нет).
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Виктор Матвийчук
Старожил форума
Сообщения: 12005
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
Откуда: Киев

Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:26

Убери заземляющий с шины со стиралке ...

Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вилка со стиралке Отсоединена..,теперь замеряй на Духовке
:aggress:

Игорь Зарудный
Модератор
Сообщения: 8368
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
Откуда: Киев

Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:30

Так ты в квартирном щите и меряй потенциал между нейтралью, мнимой землей, и фазой, только отключай их по очереди.
Там таки битая жила, и через общую шину РЕ валит.
А бойлера там часом нет?
Еще частенько микроволновки могут бить на корпус.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.

Сергей Коваль
Старожил форума
Сообщения: 11342
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
Откуда: Киев

Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:53

Игорь Зарудный писал(а):
10 сен 2017, 19:30
Так ты в квартирном щите и меряй потенциал между нейтралью, мнимой землей, и фазой, только отключай их по очереди.
Там таки битая жила, и через общую шину РЕ валит.
А бойлера там часом нет?
Еще частенько микроволновки могут бить на корпус.
Бойлер естт,ка не быть.Но он не влияет на кран и душкабину(проверил).Всё связанно с стиралкой.Шина PE только в ЩК.От ЩЭ идёт на ЩК двухпроводка.Мнимые PE откинул сразу.Проблема не ркшилась(120В так и осталось).Склоняюсь на твою версии пробоя изоляции L проводника где то в стене,или проблема в стиралке.
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

Закрыто

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей