Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
Прошу указать где я свернул на тёмную сторону.
Это был отличный грамотный рассчет. Серьезно, Сергей Борисович.
Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=
23 ампера. В принципе, можно было-бы на этом и закончить.
Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
В соответствии с ГОСТ 16442-80
ГОСТ действителен до 1-го января 2018 года.
Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
Далее определяем мин.ток при котором должен сработать АВ.Смотрим ВТХ АВ.Мин.ток ,при котором должен сработать ТР АВ, составляет
ровно 1,14In, Сергей Борисович. 1,45In - это значение тока
гарантированного отключения аппарата защиты, с точно известным диапазоном времени отключения (tempus max = 60 min).
Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
Получается,если установить АВ на 16А на друтыки в 1,5мм2 то мин.ток,при котором должен сработать АВ составит:
18,5A-23,5A. Возможное время срабатывания АВ составит: 40 секунд - 61 минуту.
Это "заводские настройки" ТР. При необходимости, их можно подкорректировать.
Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57
Напомню,что время срабатывания защиты может достигать 1часа.Из чего следует-АВ будет долгое время включен,пропуская по друтыкам ток,превышающий доп.токовые нагрузки.Изоляция друтыков будет стареть в геомет.прогрессии...
"допускається перевантаження, для кабелів з полівінілхлоридною ізоляцією - до 15% номінального на час максимумів навантаження тривалістю, не більшою ніж 6 год на добу протягом 5 діб, якщо навантаження в решті періодів часу цих діб не перевищує номінальне."
- Но это для "хардкорщиков".