Пользуясь случаем хотел попросить вас Амперыч ссылочку на новую редакцию ПУЭ.
Цифры по ДДТ я привел из "старой"Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 17:45хотел попросить вас Амперыч ссылочку на новую редакцию ПУЭ.
Максиммум 21 А это для 3-жильного друтика т.е. когда по всем трем жилам бежит ток, а в нашем случае ток бежит только по 2 жилам и соответственно максимальное значение тока 24 А. И с поправочным коэф. 0,88 ( мое мнение 1,0 )я тоже не согласен, обоснуйте свой выбор.Сергей Коваль писал(а): ↑26 фев 2017, 15:57Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=19А(max -21А, согласно ГОСТ 16442-80).Умножаем на поправочный коэффициент,в зависимости от нормируемой t℃.(таб.1.3.3)
21*0,88=18,48А.