Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Электрика: вопросы, не требующие создания отдельных тем.
Виникла така задача.
Замовниця надумалась встановити реле напруги на ввод в щит (квартира).
Але щит на 24м і вже нема місця для 3шт. ZUBR.
Єдиний варіант який стане, це 3 фазне реле напруги і контактор.
Я чомусь вагаюсь, рвати конатктором вводний провідник N разом з трьома фазами чи рвати тільки три фази (так би і було, якби стояли ZUBRи)
Замовниця надумалась встановити реле напруги на ввод в щит (квартира).
Але щит на 24м і вже нема місця для 3шт. ZUBR.
Єдиний варіант який стане, це 3 фазне реле напруги і контактор.
Я чомусь вагаюсь, рвати конатктором вводний провідник N разом з трьома фазами чи рвати тільки три фази (так би і було, якби стояли ZUBRи)
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Если фазы и нейтраль вместе, то главное, чтобы нейтраль не размыкалась раньше фаз.
Если это невозможно обеспечить, то лучше просто фазы коммутируйте 3НО.
Если это невозможно обеспечить, то лучше просто фазы коммутируйте 3НО.
-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Я бы просо рвал три фазы. Нейтраль и РЕ хай живуть своей жизнью, на скорость это не влияет.Pro Electro писал(а): ↑02 дек 2017, 14:02Я чомусь вагаюсь, рвати конатктором вводний провідник N разом з трьома фазами чи рвати тільки три фази (так би і було, якби стояли ZUBRи)
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Вольт-Ампер писал(а): ↑02 дек 2017, 14:22Если фазы и нейтраль вместе, то главное, чтобы нейтраль не размыкалась раньше фаз.
Если это невозможно обеспечить, то лучше просто фазы коммутируйте 3НО.
Игорь Зарудный писал(а): ↑02 дек 2017, 14:26Я бы просо рвал три фазы. Нейтраль и РЕ хай живуть своей жизнью, на скорость это не влияет.
Ок. Так і буде. Дякую.
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Неудобно трехфазное реле.Из-за одной фазы все тухнуть будет:( подвинуться в ящике никак?Или как вариант поставить на "самое нужное"
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев

Вопрос #1: а электронные ключи в силовой цепи удобно?
Вопрос #2: в трехфазной системе электроснабжения при отклонении от нормы параметров одной из фаз, что происходит на других фазах?
Вопрос #3: как и по каким параметрам защищают однофазные реле трехфазную сеть и контролируют ли они состояние нейтрали?
-
- Сообщения: 498
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 07:14
- Откуда: Киев
Виходу іншого немає. Щит HAGER VOLTA 24, з яких 22 вже зайняті.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑02 дек 2017, 14:42Неудобно трехфазное реле.Из-за одной фазы все тухнуть будет:( подвинуться в ящике никак?Или как вариант поставить на "самое нужное"
І так доведеться розширяти щит додатково видаляючи пластик по бокам, і того + 4 модуля, як раз в притул.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Ну як сказати. Три однофазних реле для побуду нормально, якщо немає 3-х фазних навантажень, які потребують постійно 3 фази.Вольт-Ампер писал(а): ↑02 дек 2017, 14:56Вопрос #2: в трехфазной системе электроснабжения при отклонении от нормы параметров одной из фаз, что происходит на других фазах?
Вопрос #3: как и по каким параметрам защищают однофазные реле трехфазную сеть и контролируют ли они состояние нейтрали?
-
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Нормально, да. Но вы спрашивали не "что?", а "как?". А Юрий Алексеевич решил приумножить сущности и добавить "что?".
И кстати, "нормально" - это не ответ ни на один из трех вопросов (Юрию).
А если уж imho то imho. Не нужны эти китайские коробочки с радиоотходами и светящимися цифрами вообще, особенно в быту...

И кстати, "нормально" - это не ответ ни на один из трех вопросов (Юрию).
А если уж imho то imho. Не нужны эти китайские коробочки с радиоотходами и светящимися цифрами вообще, особенно в быту...

-
- Модератор
- Сообщения: 8368
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
Не соглашусь - при перекосе фаз нормально работающее РН отключит потребители на линиях не соответствущих своим параметрам. Др. дело, если эти параметры сознательно изменить, на свой страх и риск.Pro Electro писал(а): ↑02 дек 2017, 15:05Ну як сказати. Три однофазних реле для побуду нормально, якщо немає 3-х фазних навантажень, які потребують постійно 3 фази.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
- Сообщения: 4707
- Зарегистрирован: 20 янв 2017, 09:15
- Откуда: Киев
Амперыч, Ваши вопросы Вы задаете ТАК, что мне хочется встать в ближайший угол и шмыгнуть носом:)Невозможно на бытовом уровне развязать те узелки, которые вылезают исходя из требований, которые Вы озвучиваете, при том очень логично и чётко.Не, не так....можно, только мало кто согласится за это платить.ИМХО
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей