Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
Серега,Я так понимаю что Ты никогда не проверял Дифы,даже почти уверен....Да и Жорик и наверное многие...Потому-что Ты не такой один...А Я на личном опыте.....Так что не надо ляля....Я уже говорил,что Я не Теоретик(кабы,а -может)...

-
Штробы без пыли
- Старожил форума
- Сообщения: 6514
- Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:25
- Откуда: Киев
Витя, я тебе давно говорил что пора открывать тебе канал на Ютубе и делиться с людьми своим опытом!
-
Виктор Матвийчук
- Старожил форума
- Сообщения: 12005
- Зарегистрирован: 08 дек 2013, 18:14
- Откуда: Киев
Я,- Умно разговаривать не Умею.....Ты открывай и снимай,Я помогу с Темами....Штробы без пыли писал(а): ↑12 сен 2017, 05:50Витя, я тебе давно говорил что пора открывать тебе канал на Ютубе и делиться с людьми своим опытом!
Одна Тема есть,наз.Долгоиграющий объект-когда у Заказчика в конце отделочных работ деньги заканчиваються....И на установку фурнитуры,нету денег на Оплату......И что .Понять и простить,или Заморозится,и подождать.....
-
Сергей Коваль
- Старожил форума
- Сообщения: 11343
- Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 10:01
- Откуда: Киев
Уверен ,это хорошо.Главное что бы твоя уверенность не переросла в самоуверенность.Виктор Матвийчук писал(а): ↑12 сен 2017, 05:00Серега,Я так понимаю что Ты никогда не проверял Дифы,даже почти уверен....Да и Жорик и наверное многие...Потому-что Ты не такой один...А Я на личном опыте.....Так что не надо ляля....Я уже говорил,что Я не Теоретик(кабы,а -может)...![]()
![]()
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.
-
Игорь Зарудный
- Модератор
- Сообщения: 8369
- Зарегистрирован: 14 мар 2014, 11:18
- Откуда: Киев
А как бы это расшифровать, так сказать - перевести на людську мову?Виктор Матвийчук писал(а): ↑12 сен 2017, 05:00Серега,Я так понимаю что Ты никогда не проверял Дифы,даже почти уверен....Да и Жорик и наверное многие...Потому-что Ты не такой один...А Я на личном опыте.....Так что не надо ляля....Я уже говорил,что Я не Теоретик(кабы,а -может)...![]()
![]()
Витек, ты его как проверяешь, у тя есть стэнд?
Я, например, проверяю контролькой, но словить 30мА за 0,1 сек. никак не получается.
Всё что здесь творится, творится не вопреки, а во благо.
-
Вольт-Ампер
- Модератор
- Сообщения: 9557
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 15:05
- Откуда: Киев
Приветствую Сергей Борисович!Сергей Коваль писал(а): ↑10 сен 2017, 17:47Всем привет.Ситуация такова.Есть 5этажка(О.Телиги м.Дорогожичи).
Двухпроводка.Бьёт током при принятии душа(душ бокс с радио и т.д),бьёт током от крана умывальника.При замере между корпусом стиралки и PEN=120V.
Мои предположения:
.Где-то пробита изоляция в стиралке и вынос потенциала на корпус.(но сомневаюсь,стиралка класса АА).
Решение проблемы(если дело не в стиралке)видится так:
Поставить разделительный транс(но не уверен).Хочу услышать профессиональные рекомендации решения данной проблемы.
Прошу прощения, что отвечаю с опозданием.
Я несколько раз прочитал сообщения темы, тем не менее, не вполне понял суть ЧС. "Лечение по фотографии" - явление сложное и неоднозначное.
Далее imho по сути:
Наличие потенциала 1/2 Uф на корпусе стиральной машины относительно PEN не является неисправностью электроприбора (речь о TNC). Это более чем характерная ситуация и проблема, для двухпроводной электропроводки.
Иллюстрация причины:

Это важный момент из которого следует вывод о том, что возможна одновременная реализация только двух пунктов из трех:
- безопасная эксплуатация
- современных электроприборов
- в двухпроводной сети
Не могу написать "нельзя", т.к. нормативного запрета нет, по-этому напишу так:
В подобной ситуации проводить замеры мегаомметром нежелательно.
Правильным мероприятием считаю, Вами же предложенный, Сергей Борисович, вариант установки РТ с коэффициентом 1:1, для питания "потенциально опасных" электроприборов.
При условии, что вы сможете выделить такие приборы в отдельную группу с организацией МСУП (если необходимо); однозначно определить, какие элементы в квартире (водопровод?) являются заземленными; исключить фактор местного разрушения изоляции и других подобных аварий электропроводки.
Признаков последнего из Ваших сообщений я не наблюдаю (естественно, я могу ошибаться). Если бы имел место полноценный "удар током" в санузле, то это был бы первый и последний "удар током" для ваших клиентов.
УДТ (электронное для данного случая) безусловно может быть установлено в цепи, но эффективность такой "защиты" весьма сомнительна. И как Вы уже упомянули - срабатывание УДТ приведет к отключению, что не является решением проблемы, а только добавляет +1 проблему. Проще прекратить использование прибора :)
Я действительно плохо понимаю ситуацию, конкретных данных мало, по-этому вряд ли мой ответ имеет хоть минимальную практическую пользу для Вас. Тем не менее, отмечу еще раз, что некоторые проблемы возникающие в двухпроводной сети TNC - решить практически невозможно из-за особенности "развязки" электрических схем.
Здесь еще интересно что собой представляет "душ бокс с радио и т.д."...
P.S. К "не электрикам" вопросов нет. Но ответами коллег, честно говоря - неприятно удивлен. Тему закрыл я, из-за отсутствия информативности и обилия флуда.